1 فایل پیوست
نداشتن خروجی کولر COOIine 30000
برد اوردن برام خروجی نداره
میگه فقط پنل داخل کار میکنه
تو برق زدم منتظر موندم رله عمل نکرد و خروجی به موتور نداره
با فاز متر پینهای فن هم چک کردم هیچ برقی بشون نمیرسه
فاز متر رو پایه ایسی uln2003 گذاشتم هیچ برقی نداره رو دیود و خازن گذاشتم برق نداره
7805 و ایسی uln2003 و 3 رله عوض کردم فایده نداشت
ممنون میشم راهنمای کنید مشکل از کجا هست
فایل پیوست 120481
پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ASALAK
استاد
از شما بعیده با فاز متر دنبال ولت میگردی !!!
با ولت متر باید بگیرید دوست من .
اول اون مقاومتی که تو عکس علامت زدم رو تست کن قطع یا تغییر اهم نداده باشه
پنل رو متصل کن بعد تست کن
دوم اینکه سنسورها باید متصل باشند تا برد دستور استارت بده
رگولاتور 7805 پایه 1 وپایه 3 چند ولت دارند
عموما پایه 1 بین 12 تا 15 ولت وپایه 3 باید 5 ولت فیکس داشته باشه .تغذیه سیستم هستش!
تذکر : هیچ وقت 4 تا رله باهم خراب نمیشن برادر که همه رو تعویض کردید.
به اینکارمیگن شخم زدن که اصلا خوب نیست
فایل پیوست 120482
درود استاد عزیز
من با فاز متر چک کردم خاستم فقط ببینم جریانی از برق هست یا نه
قبلاش با ولت متر چک کرده بودم ولی خواستم منظورم برسونم که هیچ ولتی نداره ولی بد منظورم خدمتون رسوندم
شرمنده حقیقتش یکم سوادم اینقد قوی نیست که بتونم منظورم خوب برسونم
شرمنده
1 فایل پیوست
پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ASALAK
استاد
از شما بعیده با فاز متر دنبال ولت میگردی !!!
با ولت متر باید بگیرید دوست من .
اول اون مقاومتی که تو عکس علامت زدم رو تست کن قطع یا تغییر اهم نداده باشه
پنل رو متصل کن بعد تست کن
دوم اینکه سنسورها باید متصل باشند تا برد دستور استارت بده
رگولاتور 7805 پایه 1 وپایه 3 چند ولت دارند
عموما پایه 1 بین 12 تا 15 ولت وپایه 3 باید 5 ولت فیکس داشته باشه .تغذیه سیستم هستش!
تذکر : هیچ وقت 4 تا رله باهم خراب نمیشن برادر که همه رو تعویض کردید.
به اینکارمیگن شخم زدن که اصلا خوب نیست
فایل پیوست 120482
درود استاد عزیز
مقاومتی که فرمودید 3.5
الان رو عکس هم علامت زدم
الان رو سه مقاومه 12 و 72 ولت 23 ولت دارم
رو 2 اکتوکپلر24 ولت دارم
رو عکس دقیق چند ولت نوشتم یه قسمت برد با خط قرمز کشیدم اونجا هیچ ولتی ندارم
7805 هم هیچ ولتی نداره
مشکل چی هست
ممنون از لطفتون
فایل پیوست 120510
پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ASALAK
درود
شما در ابتدا ترانس تغذیه برد رو چک کنید
خروجی ترانس با فیش 4تایی به برد جایی که دیودهای یکسوساز وصل هستند
ولت خروجی باید بین 12 تا 24 ولت داشته باشید
دوسیم 12 ولت
ودوسیم 24 ولت تاجایی که یادمه
چک کنید
چون تا ولت تغذیه برد رو نداشته باشید برد خاموشه
درود استاد عسلک عزیز
ترانس جدا تست کردم 4 خروجی که داشت
سیم اول زرد 7.6 ولت
سیم دوم زرد 8 ولت
سیم سوم قهوای 7.8 ولت
سیم چهارم قهوای 9 ولت میده
رو برد سوار میکنم
و دیودهای یکسوساز چک میکنم همه 15 و 14 ولت نشون میدن
7805 هم چک کردم 15 ولت نشون میده
مشکل چی هست
استاد عسلک عزیز
ممکنه ضعف ترانس باشه
چون فرمودید 2 خروجی 24 و 12 ولت باشه
پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ASALAK
درود فکرکنم اشتباه محاسبه میکنید!
خروجی ترانس4 سیم دارد
2تازرد چند ولته ؟
2تا قهوه ای چند ولته ؟
رنج ولمتر روی AC باشه تست کنید .
روی عکس علامت زدم جواب بدید؟
فایل پیوست 120527
درود استاد عزیز
2 سیم زرد رو برد تست کردم یکی 12.9 ولت دومی 15 ولت
2 سیم قهوای یرو برد تست کردم یکی 15 ولت دومی 12.9 ولت
رو 2 خازن که علامت زدید 14.5 ولت دارم
دقیق تست کردم
الان بنظرت ولتاژها درست هستند