1 فایل پیوست
کتابچه راهنمای عیب یابی و رفع عیب کولرگازی های دوو
| رفع عیب |
كمپرسور صدا دار است |
خيلي سرد است |
يونيت يكسره كار ميكند ولي سرما خوب نيست |
فشار كم ساكشن |
فشار بالای ساكشن |
فشار كم ديسشارژ |
فشار بالاي ديسشارژ |
اورلود كردن كمپرسور |
يونيت بكار افتاده ولي سريع متوقف ميشود |
فن كنداسور كار نميكند |
فن اواپراتور كار نميكند |
كمپرسور و فن كندانسور كار نميكند |
كمپرسور استارت نميكند ولي فن كار ميكند |
يونيت استارت نميكن |
علت ممکنه |
| وجود برق و ولتاژ را تست كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
علت برق |
| فيوز و نوع آن را بازرسي كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
فيوز يا وريستور سوختو |
| اتصلات را بازرسي و محكم كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
اتصالات جدا شده |
| مدار را با تستر چك كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
اتصال يا قطع شدگي سيمها |
| مدار سيستم ىاي ايمني را چك كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
تجهيزات ايمني قطع كرده اند |
| مدار ترموستات و سيم كشي را چك كنيد |
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
• |
• |
|
خطاي ترموستات |
| برد کنترل را با تستر چک کنید |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
خطاي ترانسفورماتور |
| خازن را با تستر چك كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
• |
|
• |
|
قطعي يا اتصالي خازن |
| مسير سيم پيچي و كنتاكتها را تست كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
• |
• |
|
|
• |
• |
|
مشكل مغناطيسي كنتاكتور در سيستم ىايي كو
كنتاكتور دارند |
| مسير سيم پيچي و كنتاكتها را تست كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
• |
|
|
|
اشكال مغناطيسي رلو يا كنتاكتور فن |
| ولتاژ را تست كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
• |
• |
|
|
|
• |
|
ولتاژكم |
| مقاومت را با اىم متر تست كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
• |
|
اتصالي يا اتصال بدنو كمپرسور |
| مقاومت را با اىم متر تست كنيد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
• |
|
|
|
اتصال يا اتصال بدنو موتور فن |
| رفع گير يا تعويض شود،علت اورلود معلوم شود |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
• |
|
كمپرسور گيرپاژ كرده يا سوختو،اورلود عمل كرده |
| تست نشت |
|
|
• |
• |
|
• |
|
• |
|
|
|
|
|
|
كمبود مبرد)گاز( |
| مانع را برداريد |
|
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
خط مايع بشكلي مسدود شده |
| تميز يا تعويض كنيد |
|
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كثيفي فيلتر ىوا |
| كويل را تميز كنيد |
|
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كثيفي كويل اواپراتور |
| فن را چك كنيد |
|
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ىوا خوب از روي كويل اواپراتور عبور نمي كند |
| حجم گاز را كم كنيد |
• |
|
|
|
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
بيش از اندازه شارژ كردند |
| كندانسور را تميز و يا مانع موجود را برداريد |
|
|
• |
|
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
فين ىاي كندانسور گرفتو يا كثيف شده |
| ىواگيري، وكيوم، شارژ مجدد |
|
|
• |
|
• |
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
ىوا يا گازىاي غير قابل كندانس در سيكل مبرد |
| مانع سر راه جريان ىوا را برداريد |
|
|
• |
|
• |
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
سير كول نا مناسب ىواي كندانسور |
| مانع سر راه جريان ىوا را برداريد |
|
|
• |
|
• |
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
كندانس خوب انجام نمي گيرد |
| كمپرسور را تعويض كنيد |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
خرابي يا شكستگي قطعات داخلي كمپرسور |
| كار آمدي كپرسور راتست كنيد |
|
|
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
نا كار آمدي كمپرسور |
| كاپيلاري)لولو موين( را عوض كنيد |
|
|
|
• |
|
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
كاپيلاري)لولو موين(كاملاًمسدود شده |
| بار حرارتي را چك كنيد |
|
|
• |
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وضعيت بار سنگين |
| پيچ و مهره ىا را محكم كنيد |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شل شدن مهره ىا يا پيچ ىا يا رگلاژنبودن پيچها |
لولو ىا را طوري تنظيم كنيد كو يكديگر يا بدنو
دستگاه برخود نكنند |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصال لولو ىا بو يكديگر و يا سطوح خارجي |