راهنمای عیب یابی و رفع عیب پکیج فرولی مدل تک مبدله
| کد خطا |
شرح خطا |
نوع |
| A01 |
روشن نشدن مشعل
|
بلوکه شدن |
| A02 |
علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است |
بلوکه شدن |
| A03 |
سنسور اطمینان عمل میکند
|
بلوکه شدن |
| F04 |
ترموستات دود عمل میکند |
|
| F05 |
ایراد سوئیچ فشار هوا
|
|
| A06 |
شعله 5 بار در 4 دقیقه قطع شده |
بلوکه شدن |
| F08 |
بالا رفتن بیش از حد درجه حرارت مبدل
|
|
| F10 |
سنسور NTC مدار شوفاژ خراب است |
|
| F11 |
سنسور NTC آبگرم بهداشتی خراب است
|
|
| F12 |
ایراد در سنسور آبگرم بهداشتی(درصورت نصب مخزن خارجی) |
|
| F14 |
سنسور NTC اطمینان خراب است |
|
| A15 |
ایراد سوئیچ فشار هوا
|
بلوکه شدن |
| A23 |
نرسیدن فشار مدار شوفاژ به مقدار مناسب ظرف مدت 4 دقیقه |
بلوکه شدن |
| A24 |
بیش از 3 مرتبه پرشدن مدار شوفاژ در 24 ساعت
|
بلوکه شدن |
| F34 |
ایراد در ولتاژ برق |
|
| F35 |
ایراد در فرکانس برق
|
|
| F37 |
فشار پایین مدار شوفاژ |
|
| F39 |
ایراد سنسور NTC خارجی |
|
| F40 |
فشار بالای مدار شوفاژ |
|
| A41 |
جدا شدن اتصال سنسورها از لوله مبدل
|
بلوکه شدن |
| F42 |
ایراد در سنسور دو کاره (اختلاف دمای سنسورهای اطمینان/مدار شوفاژ) |
|
| F43 |
سیستم حفاظت از مبدل حرارتی
|
|
| F47 |
جدا شدن کابل سنسور فشار آب |
|
| F50 |
قطع شدن سیم، سیم پیچ تدریجی |