مشکل در اسپلیت جنرال 30000 لبخن
سلام دوستان زمانیکه کولر روشن میشه و دمای درجه هم از قبل بطور مثال روی 16 گذاشته باشیم بعد از 1 دقیقه کار کردن با سرمای عالی بطور اتومات (فن پنل )و (موتور )و (فن موتور )خاموش میشن و لی صفحه نمایشگر پنل روشن می مانه و روی عدد 24 میره و چراغ قرمز یعنی نشانگر (گرما ) هم روشن میشه و لی روی سیستم گرما نمیره که گرما تولید کنه همچنان که این 3 بخش خاموشه بعد از 1 دقیقه سکوت دوباره سیستم روشن میشه و برمیگرده روی حالت اول یعنی 16 درجه و سرما و کل سیستم روشن میشه و بعد از 1 دقیقه کار کردن با سرمای عالی مشکل تکرار میشه و باز میره روی درجه 24 و نشانگر چراغ قرمز (گرما)و هر 3 بخش خاموش میشن
پاسخ : مشکل در اسپلیت جنرال 30000 لبخن
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
محمد خوزستان
با سلام به شما دوست عزیز اگر شما کولر رو سرویس کردید و بعداز سرویس این مشکل بوجود اومده میتونه از ترموستای که روی پنل نصب شده باشه ابتدا پوسته کولر رو بازکرده و روی برد که نگاه کنید یک سولت سیمهای اون به رنگ مشکی هستن که ابتدا یکیشون روی شبکه رایادت رفته ودیگری در سوراخی روی لوله ها رفته که یک استوانه ای مسی هست به طول دوسانت اون باید چیزی بغلش فشار بدید تا به رادیالتور بچسبه اگر این ترموستاتها خراب هم باشن این مشکل بوجودمیاد
ممنون از راهنمایی شما دوست عزیز کولر رو سرویس نکردم این مشکل خود به خود بوجود امد ولی کلید on off رو از مدار خارج کردم و مشکل حل شد
پاسخ : مشکل در اسپلیت جنرال 30000 لبخن
ضمن عرض سلام و تشکر از استاد آقای محمد از خوزستان بابت راهنمایی احتراما به استحضار می رسانم که به دلیل رطوبت داخل پنل کلید خاموش و روشن آن سولفاته شده و اهمی شده که این عیب به دلیل خرابی کلید بوده که دوست خوبم با تعویض آن مشکلش رفع شده