کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
انواع کد خطای پکیج دیواری
در زیر فهرستی از ارورهایی که در برخی از رایجترین انواع پکیج ها یعنی مارک های مختلف پکیج ها بوجود می آیند و معنی این ارورها و خطاهای پکیج ها آورده می شوند.
کد: (۳۰٫۴۰) = مشکل داخلی برد
کد: (۴۰٫۶۰٫۸۰) یا (۴۰٫۶۰٫۷۰) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد: (۴۰٫۷۰) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (۴۰٫۷۰٫۸۰) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد: (۵۰٫۶۰) یا (۵۰٫۷۰٫۸۰) = NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد: (۵۰٫۷۰) یا (۵۰٫۸۰) = NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (۷۰٫۸۰) = نبود گازیاعدم تشخیص شعله
کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل دیجیتال
کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد: (E8) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد: (E12.E30.E99) = مشکل داخلی برد
کد: (E31) یا (E32) = ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد: (E42) یا (E41) = ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (E50) یا (E51) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت
کد: (E0) = خطای سنسور ورودی
کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد: (E3) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد: (E4) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (E6) = مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد: (E7) = دمای بیش از حد
کد خطاهای پکیج گلدیران - مرکوری - شوفاژکار - دئوترم – تاچی A
کد: (E1) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد: (E2) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد: (E3) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد: (E4) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (E6) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (E7) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد خطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال (کلاس.جینوس.ماتیس)
کد: (۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷) = مشکل داخلی برد
کد: (۵۰۱) = نبودن گازیاعدم تشکیل شعله
کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ
کد: (۳۰٫۴۰) = مشکل داخلی برد
کد: (۴۰٫۶۰٫۸۰) یا (۴۰٫۶۰٫۷۰) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد: (۴۰٫۷۰) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (۴۰٫۷۰٫۸۰) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد: (۵۰٫۶۰) یا (۵۰٫۷۰٫۸۰) = NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد: (۵۰٫۷۰) یا (۵۰٫۸۰) = NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (۷۰٫۸۰) = نبود گازیاعدم تشخیص شعله
کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال
کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد: (E8) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد: (E12.E30.E99) = مشکل داخلی برد
کد: (E31) یا (E32) = ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد: (E42) یا (E41) = ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (E50) یا (E51) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت
کد: (E0) = خطای سنسور ورودی
کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد: (E3) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد: (E4) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (E6) = مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد: (E7) = دمای بیش از حد
کد خطاهای پکیج گلدیران، مرکوری، شوفاژکار،دئوترم،تاچی A
کد: (E1) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد: (E2) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد: (E3) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد: (E4) = کم بودن آب داخل دستگاه
کد: (E6) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد: (E7) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد خطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال (کلاس.جینوس.ماتیس)
کد: (۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷) = مشکل داخلی برد
کد: (۵۰۱) = نبودن گازیاعدم تشکیل شعله
ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv
پکیج دیواری بوتان مدل سی وی cv دارای نمایشگری است که ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv را نمایش می دهد. ترکیب این کدها از بین اعداد و حروف است.
شرح ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv
کد E1
نبود شعله، قطع گاز
شعله تشکیل نشده است یا گاز ورودی به پکیج دیواری قطع است.
E2
فعال شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط آن با برد
کلید حرارتی مبدل فعال شده است یا مسیر ارتباط کلید حرارتی قطع شده است.
E3
رفع نشدن مشگل دودکش، کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه
مشگل در سیستم تهویه پکیج می باشد یا کلید ایمنی فشار دود دچار مشگل شده یا مسیر دود کش ایراد دارد.
E4
خطا مدولاتور شیر گاز
شیر برقی گاز پکیج دیواری دارای سه قسمت است که این ارور برای بروز مشگل در مدولاتور شیر گاز می باشد.
E5
اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
سنسور NTC مدار گرمایش ایراد پیدا کرده است.
E6
اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی
سنسور NTC حرارتی مدار آب گرم مصرفی دچار مشگل است.
E7
وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن
E8
اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
سنسور حرارتی دمای محیط خارجی با مشگل رو به رو شده است.
E9
دمای آب مدار گرمایش بیش از ۹۵ درجه می باشد.
E13
اشکال نرم افزاری برد
سیستم نرم افزاری برد با مشکل رو به رو شده است.
E15
وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود
E17
فعال شدن ترموستات دود
ترموستات دود عمل میکند یا یکسره شده است.
E25
یخ زدن مبدل اصلی
آب موجود در مبدل حرارتی اصلی دچار یخ زدگی شده است.
E27
اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم
فشار سیستم زیاد شده است و سیستم ایمنی آن عمل می کند.
E29
اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز
سیم برق شیر گاز برقی پکیج قطع شده است.
E99
خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه
عیب یابی پکیج دیواری ایران رادیاتور
برد الکترونیک معیوب است |
۴۰-۳۰ |
ترموستات حدی تا ۱۰۵درجه عمل کرده |
۸۰ |
پکیج بیش از حد گرم شده بیشتر از ۸۹درجه |
۷۰ |
سنسور شعله (یون) |
۸۰-۷۰ |
یخ زدایی با پمپ روشن |
۸۰-۶۰ |
یخ زدایی با مشعل روشن |
۷۰-۶۰ |
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است) |
۸۰-۵۰ |
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه ) |
۷۰-۵۰ |
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است) |
۸۰-۷۰-۵۰ |
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه ) |
۶۰-۵۰ |
ترموستات حد قطع کرده |
۸۰-۷۰-۴۰ |
پرشر سوئیچ آب قطع است (مدار آن باز است) |
۷۰-۴۰ |
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است) |
۸۰-۴۰ |
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است |
۸۰-۶۰-۴۰ |
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است |
۷۰-۶۰-۴۰ |
در ضمن یادآور می شوم که کد خطاها و درواقع معنی ارورهای هر پکیج/شوفاژ دیواری باید در دفترچه راهنمای آن موجود باشد که با مراجعه به آن می توانید علت عیب و ارور پکیج را مشاهده کرده و درصورتیکه بتوانید خود نسبت به رفع آن عیب اقدام کرده و یا از مراکز سرویس پکیچ تعمیرکار خبره کمک بگیرید.
علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج شوفاژ
یکی از علتها این امر این است که شیر بای پس آب به دلیل ورود رسوب و سنگ ریزه در حالت نیمه باز مانده و ابگرم ورودی به مبدل آبگرم مصرفی بای پس می شود و لذا امکان گرم نمودن آبگرم مصرفی در مبدل وجود ندارد و آگرم مصرفی سرد می شود. صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج از چیست؟
علت صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج به علت رسوب گرفتن مبدل دستگاه می باشد و نیاز به اسید شویی مبدل پکیج می باشد.
نحوه هواگیری رادیاتور
برای هواگیری رادیاتور، پش از بازکردن مدار گرمایش و شیر رادیاتور،یک ظرف کوچک زیر شیر هواگیری نگه داشته و سپس شیر هواگیری را به کمک آچار مخصوص (در برخی از مدل ها می توان از پیچ گوشتی نیز استفاده نمود) مقدار بسیار جزپی شیر را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید تا صدای خروج هوا را بشنوید.
روش بالا آوردن فشار بار پکیج
برای بالا آوردن فشار بار پکیج در مواقعی که فشار سیستم زیر خط عدد ۱ روی گیج دستگاه باشد.
همانطور که در تصویر فوق میبینید شیر کوچک و آبی رنگی زیر کلیه پکیج های ایران رادیاتور قرار دارد که با چرخاندن آن شیر در خلاف جهت عقربه های ساعت منوجه خواهیم شد که عقربه به سمت بالای عدد ۱ حرکت خواهد کرد {البته به شرطی که فشار آب شهر زیاد باشد در غیر اینصورت باید زمانی که پیک مصرف آب پایین است یعنی ساعات ۱۲ شب به بعد که فشار آب خوب است اینکار را انجام دهیم} و به محضی که عقربه مانومتر روی خط ۱٫۵ بار رسید در جهت عقربه های ساعت ولوم شیر پرکن پکیج را میبندیم.
1 فایل پیوست
عیب یابی پکیج های دیواری بوتان
فایل پیوست 122743
عیبیابی BENESSERE PRO
AL10: عدم تشکیل شعله (شیر گاز جرقهزنی و حسگر)
AL11: روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL20: قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
AL22: قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL40: افت فشار آب پس از ۱ دقیقه
AL41: افت فشار آب تا ۱ دقیقه
AL42: خرابی یا قطعی ترانس ر
AL51- 59: خرابی برد
AL60: قطعی NTC آب گرم مصرفی
AL71: قطعی NTC مدار گرمایش
AL77: قطع شدن NTC گرمایش از کف
AL21*: خرابی حسگر روی مشعل
AL22*: قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
AL30*: وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ۱ دقیقه)
AL31*: وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ۱ دقیقه)
AL50*: روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
J0: خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
J1: قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ۱ دقیقه)
عیبیابی CV424S
E1: عدم تشکلیل شعله (شیر گاز جرقهزنی، حسگر) پس از ۳ مرتبه جرقهزنی
E2: قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
E3: اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲ دقیقه)
E4: خطای مدولاتور شیر گاز
E5: قطعی NTC مدار گرمایش
E6: قطعی NTC آب گرم مصرفی
E7: وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن فن
E8: اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9: رسیدن دمای گرمایش به بالای ۹۵ درجه
E13: اشکال نرمافزاری برد
E15: اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (۲ دقیقه)
E17: قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
E25: یخ زدن مبدل اصلی
E27: اشکال در کلید حداقل فشار آب
E29: اشکال در برقرسانی به شیر گاز
E99: عدم تشخیص فندار بودن یا بدون فن
پارامترهای BENESSERE PRO
کدپارامتر توضیحات محدوده پیشفرض
۵۳-۱: نوع سوخت-شهری = ۱ و مایع = ۲ و ۱
۲: ظرفیت حرارتی-۲۸
۳: زمان تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خروجی ۵-۲۰ , ۵
۱۰: قابلیت استفاده از آب گرم مصرفی ۰-۳ , ۱
۱۱: تعیین حداکثر دمای آب گرم مصرفی ۴۰-۶۰ , ۶۰
۲۰: قابلیت استفاده از مدار گرمایش-خاموش = ۰ خودکار = ۱ , ۱
۲۱: تعیین حداکثر دمای مدار گرمایش ۴۵-۸۰ , ۸۰
۲۲: تعیین حداقل دمای مدار گرمایش ۲۰-۴۰ , ۴۰
۲۸: مدت زمان کار با ۰.۷۵ توان کار در مدار گرمایش ۰-۲۰ , ۱۵
۲۹: زمان استراحت در مدار گرمایش ۰-۲۰ , ۳
۳۰: تایمرها در مدار گرمایش-خاموش =۰ روشن = ۱ , ۱
۴۰: نشت دما در آب گرم مصرفی-خاموش = ۰ خودکار = ۱ روشن = ۲ , ۱
۴۱: فعال کردن پیشگرمایش در آب گرم مصرفی-خاموش = ۰ خودکار = ۱ روشن = ۲ , ۱
۴۲: فعال کردن عملکرد سارا SARA-خاموش = ۰ خودکار = ۱ , ۱
۴۳: فعال کردن عملکرد سارا کمکی SARA BUSTER-خاموش = ۰ خودکار = ۱,۱
۴۴: سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی-خاموش = ۰ روشن = ۱,۱
۴۵: سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی (تعیین شیب نمودار آب و هوایی)۵٫۲-۴۰,۲۰
۴۸: ثابت کردن دور فن-خاموش = ۰ روشن = ۱ , ۰
۵۰: فعال کردن عملکرد T&G-خاموش = ۰ روشن = ۱ , ۱
۶۱: دمای سیستم ضدیخ در مدار آب گرم مصرفی ۰-۱۰ , ۴
۶۲: دمای سیستم ضدیخ در مدار گرمایش ۰-۱۰ , ۶
۸۵: فعال کردن شیرپرکن نیمهخودکار-خاموش = ۰ روشن = ۱ , ۱
۸۶: محدوده کارکرد کلید ایمنی حداقل فشار آب ۰/۴-۰/۶ , ۰٫۶
۱۸HH:تنظیم حداکثر فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.
LL: تنظیم حداقل فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.
۲۳: تنظیم حداکثر فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)
۲۴: تنظیم حداقل فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)
موارد ستارهدار در عیبیابی دستگاه بنسره فقط مربوط به شوفاژ فندار میباشد.
پارامترهای CV424S
پارامتر توضیحات محدوده پیش فرض
P0: توان گرمایش ۰-۹۹ , ۹۹
P1: زمان استراحت در مدار گرمایش ۰-۳۰ , ۳
P2: زمان پسگردش پمپ ۳۰
P3: فعال سازی پروب خارجی-خاموش = ۰ و روشن = ۱ , ۰
P4: توان روشن شدن با گاز شهری P8=0۰-۹۹ , ۵۰
P5: توان روشن شدن با گاز مایع P8=1۰-۹۹ , ۵۰
P6: تصحیح دمای بیرون برای رادیاتور با پروب خارجی-۲۰-۱۰ , ۰
PP7: تصحیح دمای بیرون برای گرمایش از کف با پروب خارجی-۲۰-۱۰ , ۰
P8: نوع سوخت-شهری = ۰ مایع = ۱ , ۰
P9: نوع مدار گرمایش-رادیاتور= ۱ گرمایش از کف = ۲ , ۱
P10: زمان پسگردش پمپ در آب گرم مصرفی ۰-۹۹ , ۰
P11: انتخاب ترموستات اتاقی / ریموت کنترل-ترموستات اتاقی = ۰ وریموت = ۱ , ۰
کیج شوفاژ دیواری بوتان PERLA 24,28 RSI
این پکیج شوفاژ دیواری به نوعی کلید ایمنی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا، بلافاصله دستگاه را به طور خودکار خاموش مینماید. در این حالت مشعل خاموش میگردد و بر روی نمایشگر دیجیتال علامت به حالت چشمکزن در میآید و LED در حالت زرد چشمکزن قرار میگیرد، اما فن همچنان به کار خود ادامه میدهد. اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا برطرف نگردد، سیستم به قفل دستگاه فعال میشود و بر روی نمایشگر دیجیتال کد E03 ظاهر میگردد و LED در حالت قرمز چشمکزن قرار میگیرد چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۰ دقیقه برطرف شود، دستگاه به طور عادی به کار خود ادامه میدهد.
روش رفع اشکال کدهای E01 , E02 , E03 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت/راهاندازی مجدد) قرار دهید سپس بعد از ۵ الی ۶ ثانیه با توجه به فصل، آن را در یکی از وضعیتهای تابستانی و یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد این مشکل، باید سیستمهای احتراق (سیستم جرقهزن و خروج دود) و بخش مدار هیدرولیک توسط سرویسکار مجاز بررسی شود.
رفع اشکال کد E04 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت ( قطع موقت/ راهاندازی مجدد قرار دهید شیر پرکن را در وضعیت باز (آبگیری) بگذارید تا عمل پر کردن مدار گرمایش آغاز و فشار آب به ۱-۵.۱ بار برسد. سپس دسته انتخاب وضعیت ۳ را با توجه به فصل در یکی از وضعیتهای تابستانی یا زمستانی قرار دهید.پکیج شوفاژ دیواری به صورت خودکار و به وسیله شیر تخلیه هوا که بر روی پمپ سیرکولاتور قرار دارد، هوای سیستم را تخلیه مینماید. چنانچه نمایشگر دیجیتال پس از طی مراحل فوق مجددا کد E04 را نمایش دهد، باید عملکرد کلید فشار آب توسط سرویسکار مجاز کنترل گردد.
روش رفع اشکال کد E06 , E07 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت / راه اندازی مجدد ) قرار دهید، سپس آن را با توجه به فصل روی یکی از وضعیتهای تابستانی یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد خطاهای مذکور، به شرح زیر اقدام نمایید.
کد E06: در این حالت پکیج شوفاژ دیواری به طور موقت به کار خود ادامه میدهد ولی قادر به کنترل دقیق دمای آب گرم مصرفی نبود و دمای آب را در حدود C°۵۰ نگه میدارد. جهت رفع عیب دستگاه با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.
کد E07: فورا با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید. چنانچه پکیج شوفاژ دیواری به دلایل ایمنی به طور خودکار خاموش شده باشد، باید پیش از روشن کردن مجدد آن به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید.
1 فایل پیوست
پاسخ : کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
فایل پیوست 122744
پکیج بوتان
کامل ترین لیست ارور پکیج بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین میتوانید جهت تعمیرات پکیج بوتان به سایت ما سر بزنید.
عیب |
کد خطا |
روشنی مشعل |
چراغ سبز ثابت |
دستگاه در حالت استند بای است |
چراغ سبز چشمک زن 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش |
پرشر آب دچار نقص است |
چراغ سبر چشمک زن 0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش |
ترموستات حد قطع شده است |
چراغ قرمز چشمک زن |
Ntc گرمایش و ترمستات دود قطع است |
چراغ قرمز ثابت |
فعال بودن حالت حداکثر توان گرمایشی |
چراغ زرد چشمک زن |
کد خطا و لیست ارور پکیج بوتان مدل پارما و بیتا
عیب |
کد خطا |
ntc آب مصرفی دچار مشکل است |
چراغ سبز و قرمز ثابت |
ترموستات حد قطع شده است |
چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش |
ntc گرمایش دچار اختلال است |
چراغ قرمز 0.2 ثانیه روشن و 0.2 ثانیه خاموش |
پرشر آب و پرشر دود قطع است |
چراغ سبز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش |
ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو
عیب |
کد خطا |
عدم تشکیل شعله |
E01 |
ترموستات حد فعال است |
E02 |
پرشر دود فعال است |
E03 |
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است |
E04 |
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است |
E04 |
Ntc آب گرم مصرفی قطع است |
E06 |
Ntc آب گرمایش قطع است |
E07 |
قبل از فرمان برد شعله بوجود می آید |
E011 |
کافی نبودن فشار آب گرمایش |
چشمک زن |
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش |
ADJ |
ارور پکیج بوتان مدل CV
عیب |
کد خطا |
قطع گاز و عدم تشکیل شعله |
E1 |
ترموستات حد فعال است |
E2 |
پرشر دود پس از 2 دقیقه وارد عمل خواهد شد |
E3 |
مدولاتور شیر گاز دچار خطا است |
E4 |
ntc مدار گرمایش دچار مشکل است |
E5 |
ntc مدار آب گرم مصرفی دچار مشکل است |
E6 |
پرشر دود پیش از روشن شدن فن وصل است |
E7 |
ترموستات اتاقی دچار اختلال است |
E8 |
دمای آب گرمایش بیش از 95 درجه افزایش یافته است |
E9 |
نرم افزار دود دچار مشکل شده است |
E13 |
پرشر دود مشکل دارد |
E15 |
ترموستات دود فعال است |
E17 |
مبدل اصلی یخ زده است |
E25 |
پرشور آب دچار خطاست |
E27 |
مدار برق رسانی شیر گاز دچار اختلال شده است |
E29 |
خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاه |
E99 |
ارور پکیج بوتان مدل روما
عیب |
کد خطا |
حس نکردن شعله توسط حسگر |
A01 |
اختلال در ترموستات |
A02 |
پرشر دود عمل نموده است |
A03 |
اشکال در پرشر آب |
A04 |
خرابی برد |
A05 |
Ntc مصرف |
A06 |
Ntc گرمایش |
A07 |
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است |
A11 |
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش |
ADJ |
اشکال در پرشر دود کش 10 دقیقه |
چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب |
اشکال در پرشر آب تا 10 دقیقه |
چشمک زن زمستانه و تابستانه |
1 فایل پیوست
پاسخ : کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
پکیج ایران رادیاتور
کامل ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور مدلهای آنالوگ را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین میتوانید جهت تعمیرات پکیج ایران رادیاتور به سایت ما سر بزنید.
(m24ff e24ff eco22ff b24ff)
عیب |
کد خطا |
خرابی برد کنترل |
40.30 |
فعال بودن ترمستات ایمنی 105 |
80 |
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه |
70 |
سنسور شعله (یون) |
70.80 |
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن |
60.80 |
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن |
60.70 |
باز شدن سنسور آب گرم |
50.80 |
اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم |
50.70 |
سنسور شوفاز مدار قطع شده |
50.70.80 |
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده |
60.50 |
دمای آب معمولی است اما ترموستات قطع شده است |
40.70.80 |
پرشر سوئیچ آب باز است |
40.70 |
سنسور دود باز است |
40.80 |
فن کار نمی کند اما پرشر باز است |
40.60.80 |
فن کار نمی کند پرشر هوا بسته است |
40.60.70 |
کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K
عیب |
کد خطا |
سیستم یخ زدگی |
AF |
قطع شدن پرشر سوییچ آب |
E1 |
عیب یابی شعله یون |
E2 |
ترموستات حدی 105 درجه است |
E8 |
نشست دود به محیط |
E10 |
برد الکترونیک خراب است |
E99-E30-E12 |
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است |
E31 |
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است |
E32 |
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است |
E41 |
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است |
E42 |
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است |
E50 |
فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد |
E51 |
نوسان ولتاژ برق |
E91 |
ترمستات حدی 105 درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمستور طبیعی است |
E81 |
ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L
عیب |
کد خطا |
قطع شدن پرشر سوییچ آب |
E1 |
یون حین کار عیب یابی شود |
E2 |
ترموستات حدی 105 درجه است |
E8 |
نشت دود به محیط |
E10 |
برد الکترونیک خراب است |
E30 E12 |
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ |
E31 |
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ |
E32 |
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی |
E41 |
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی |
|
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است |
E50 |
پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد اما فن روشن است |
E51 |
ترموستات حدی 105 کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی می باشد |
E81 |
گرمای پکیج بالا تر ار 89 و کمتر از 105 است |
E88 |
1 فایل پیوست
پاسخ : کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
بانک ارور پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت
عیب |
کد خطا |
حس گر دود خراب و یا سیم آن قطع است |
A3 |
پکیج بدون فن است اما حسگر دود فعال است |
A4 |
اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر ntc |
A6 |
ایراد در ntc مصرفی |
A7 |
قطع ارتباط can با برد |
A8 |
اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل |
AA |
قطع ارتباط بین TA211E یا RAM با برد |
AC |
خرابی کلید کد |
B1 |
قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کار |
C1 |
قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاه |
C4 |
اشکال در پرشر سوئیچ دود |
C6 |
آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است |
CA |
قطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با برد |
CC |
قطع شدن ارتباط بین پایه 8 و 9 ترمینال |
D3 |
اختلال در ntc گرمایشی |
E2 |
عملکرد ترموستات حد |
E9 |
شعله تشکیل نمی شود |
EA |
اختلال در واحد کنترل |
F0 |
سیگنال اشتباه حسگر شعله |
F7 |
سیگنال حسگر شعله |
FA |
فشار کلید RESET |
FD |
1 فایل پیوست
پاسخ : کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
فایل پیوست 122747
ارور پکیج اخگر مدل ARA
عیب |
کد خطا |
ایراد در سنسور آب مصرفی |
F3 |
ایراد در سنسور شوفاژ |
F4 |
اخطار حسگر یا یون |
F5 |
ایراد در لیمیت سوئیچ 78 درجه |
F6 |
اشکال در سنسور دود |
F7 |
ایراد در لیمیت 110 درجه |
F8 |
1 فایل پیوست
پاسخ : کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
پکیج ایساتیس
فایل پیوست 122748
ارور پکیج ایساتیس مدل (NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF)
عیب |
کد خطا |
فشار آب مدار گرمایش پایین است |
E2 |
ایراد در عملکرد ntc گرمایش |
E3 |
ایراد در عملکرد ntc مصرفی |
E4 |
ایراد پرشر سوئیچ دود |
E6 |
کلید حرارتی فعال است |
E7 |
ارتباط برد اصلی با صفحه نمایش برقرار نیست |
E8 |
محل جامپر s4 را تغییر دهید |
E9 |
جابه جایی جامپر یا دیپ سوئیچ بر روی برد اصلی |
EE |
پکیج تاچی
ارور پکیج تاچی تیپ A
عیب |
کد خطا |
عدم تشکیل یا تشخیص شعله |
E1 |
افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژ |
E2 |
انسداد دودکش |
E3 |
فشار اب مدار گرمایش پایین است |
E4 |
اشکال در NTC مصرفی |
E6 |
NTC اشکال در گرمایش |
E7 |
ارور پکیج تاچی تیپ B
عیب |
کد خطا |
کنترل شیر گاز |
E1 |
خراب بودن پرشرسوییچ فن |
E2 |
قطع شدن کابل ارتباطی |
E3 |
اختلال در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقی |
E4 |
معیوب بودن آی سی برد کنترل |
E5 |
(NTC )دمای آب گرم خراب است |
E6 |
(NTC )دمای مدار گرمایش خراب است |
E7 |
برد کنترل خراب است |
E8 |
مانومتر آب خراب است و لوله مسی متصل به آن مسدود اند |
E9 |
ارور پکیج تاچی تیپ C
عیب |
کد خطا |
اشکال در تهویه |
E1 |
اشکال درسنسور گرمایشی |
E2 |
اشکال در سنسور آب گرم بهداشتی |
E3 |
اشکال به علت داغ شدن بیش از حد |
E4 |
اشکال در مدار شیر گاز |
E5 |
اشکال در احتراق |
E6 |
اشکال در شعله |
E7 |
اشکال در فشار گاز |
E8 |
اشکال به علت یخ زدگی |
E9 |
اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن |
EB |
اشکال در برد الکتریکی |
EC |
اشکال کمبود فشار آب |
EP |
1 فایل پیوست
پاسخ : کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
پکیج پلار
فایل پیوست 122749
ارور پکیج پلار مدل اوشن استار
عیب |
کد خطا |
ایراد سنسور آب سرد ورودی |
E0 |
فشار آب در مدار گرمایش کم است |
E1 |
عدم تشکیل شعله |
E2 |
ایراد در NTC گرمایش |
E3 |
ایراد در NTC مصرفی |
E4 |
خطای دودکش |
E6 |
دمای بیش از حد مدار گرمایش |
E7 |
انتخاب میکروسوئیچ های برد |
EE |
کد خطا و لیست ارور پکیج پلار مدل لاکی استار
عیب |
کد خطا |
اخطار سنسور آب سرد ورودی |
E0 |
فشار آب در مدار گرمایش پایین است |
E1 |
عدم تشکیل شعله |
E2 |
ایراد در NTC گرمایش |
E3 |
ایراد در NTC مصرفی |
E4 |
ایراد دودکش |
E6 |
دمای بیش از حد مدار گرمایش |
E7 |
انتخاب میکروسوئیچ های برد |
EE |