درود
اسپیلت سال گذشته مشکلی نداشته به گفته خودش زمستان اومدن بخاریشوتست کنن که چراغ تایمر روشن شده و چراغ استند بای چشمک زن،کنترل هم عمل نمیکنه،
تشکر
نمایش نسخه قابل چاپ
درود
اسپیلت سال گذشته مشکلی نداشته به گفته خودش زمستان اومدن بخاریشوتست کنن که چراغ تایمر روشن شده و چراغ استند بای چشمک زن،کنترل هم عمل نمیکنه،
تشکر
درود ..همکار عزیز اول یک بار با کلید اصلی خاموش و روشن کن
و مورد بعد این که باطری کنترل بیرون بیار و دوباره جا بزن ببین مشکل بر طرف میشه یک مورد داشتم با همین عیب با همین دو روش مشکل رفع شد
درود دوست عزیز
در ابتدا برق سیستم رو بکل قطع کن وحدود 30 ثانیه بعد محددا وصل کنید
استارت کنید
گه راه نیفتاد :
برد مین رو به اهستگی در اورده وببینید اگه تغذیه اون خازنی هستش(خازن پلیستر قزمز رنگ بزرگ)
حتما اونو تعویض کنید
فعلا موارد رو انجام ونتیجه رو منعکس نمایید
درود؛
با تشکر از دوستان بابت راهنمایی،خدمتتون عرض کنم مشکل از حسگر دما که روی لوله ساکشن نصب شده بود،سوکتش سولفات شده بود.
تشکر