(مشکل حل شده) روشن شدن چراغ قرمز محافظ فردان الکتریک
سلام، من یه محافظ فردان الکتریک دارم که سه چراغ سبز و زرد قرمز داره که که چراغ زرد مربوط به تایمر میشه . مشکلش اینه که وقتی کلیدشو میزنی فقط چراغ قرمزش روشن میشه یعنی ولتاژ غیر عادی رو نشون میده تمام قطعات مثل خازن و lm324 تعویض کردم ولی اثر نداشت، لطفا خیلی سریع راهنماییم کنید .
متشکرم
پاسخ : معایب دستگاه و مدار محافظ های الکترونیک و رفع مشکل آنها
درود
عزیز یک عدد خازن سرامیکی اصلی
اول ولتاژ AC هست
حتما تعویض کنید
بدون تست
پاسخ : مشکل روشن شدن چراغ قرمز محافظ فردان الکتریک
درود
عزیز ایسی LM324 را تعویض کنید
نتیجه کار هم اعلام شود
پاسخ : مشکل روشن شدن چراغ قرمز محافظ فردان الکتریک
عزیز با این وضعیت یک عدد خازن سرامیکی در ورودی
ولتاژ 220 هست ان را حتما تعویض کنید
پاسخ : مشکل روشن شدن چراغ قرمز محافظ فردان الکتریک
با سلام
دوست عزیز معمولا در دستگاه محافظ دو قطعه یکی lm324 ویکی خازن سرامیکی وردی خراب میشه
در برخی موارد باد کردن خازن شیمیایی بعد از پل دیود هم دیده شده
بنظر من به غیر از این موارد باشه دیگه تعمیر این دستگاه نه مقرون به صرفه هست و نه در آخر دستگاه استانداردی ازش در میاد
موفق باشید