سلام دوستان خوبم
یه جایی لازم شده حدود 120 متر کابل بکشم و حدود 4 آمپر هم میخوام جریان بکشم با ولتاژ 220 ولت
خواستم ببینم کابل 2x2.5 جواب میده؟
نمایش نسخه قابل چاپ
سلام دوستان خوبم
یه جایی لازم شده حدود 120 متر کابل بکشم و حدود 4 آمپر هم میخوام جریان بکشم با ولتاژ 220 ولت
خواستم ببینم کابل 2x2.5 جواب میده؟
با درود
برای بدست اوردن مقدار افت ولتاژ :دوبرابر طول سیم رادرشدت جریان مصرفی ضرب(2LxA)تقسیم بر سطح مقطع ضرب در56(Sx56) که مقدارافت ولتاژ بدست امده برای پرسش شما3.42ولت می شود
عدد 56 ضریب طولی مس خالص می باشد .چون کابلهای موجود تجارتی عموما ناخالصی دارند افت ولتاژ انتهای کابل شما مقدار کمی بیشتر خواهد بود
پیروز باشید