|  مدل دستگاه  | 
 ERROR  | 
 توضیحات  | 
|  دستگاه TGS30  | 
 در یونیت داخلی چراغ RUN سه ثانیه خاموش است ، سپس یک بار چشمک می زند | 
 محافظت از فشار بالای کمپرسور | 
|  در یونیت داخلی چراغ RUN سه ثانیه خاموش است ، سپس سه بار چشمک می زند | 
 محافظت از فشار پایین کمپرسور | 
|  در یونیت داخلی چراغ RUN سه ثانیه خاموش است ، سپس چهار بار چشمک می زند | 
 دمای لوله دیسشارژ کمپرسور بیش از حد مجاز بالا رفته است | 
|  در یونیت داخلی چراغ RUN سه ثانیه خاموش است ، سپس پنج بار چشمک می زند | 
 جریان کشی کمپرسور بیشتر از حد مجاز است | 
|  در یونیت داخلی چراغ RUN سه ثانیه خاموش است ، سپس شش بار چشمک می زند | 
 سیم ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی قطع شده است | 
|  در یونیت خارجی اگر چراغ های 4 و  5 متناوبا چشمک بزنند، یعنی اول 4 و بعد 5 ؛ و بعد هر دو باهم و این ترتیب  تکرار شود، یعنی دستگاه هیچ اروری ندارد | 
|  مدل دستگاه  | 
 ERROR  | 
 توضیحات  | 
|  دستگاه TMSL  | 
 E1  | 
 خطا در EEPROM  | 
|  E3  | 
 موتور فن داخلی دوچار ایراد شده است  | 
|  E4  | 
 جریان کشی کمپرسور بیشتر از حد مجاز است  | 
|  E5  | 
 سنسور محیطی داخلی(ترمیستور روم) قطع یا اتصال کوتاه شده است | 
|  E6  | 
 سنسور مسی داخلی (ترمیستور پایپ) قطع یا اتصال کوتاه شده است | 
|  E7  | 
 سنسور کندانسور قطع یا اتصال کوتاه شده است  | 
|  E9  | 
 سیم ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی قطع شده است | 
|  مدل دستگاه  | 
 ERROR   | 
 توضیحات  | 
|  Mitsubishi  | 
 چراغ تایمر به صورت ثابت روشن است و چراغ RUN یک بار چشمک میزند | 
 خطا در سنسور مسی اواپراتور  | 
|  چراغ تایمر به صورت ثابت روشن است و چراغ RUN دو بار چشمک میزند | 
 خطا در سنسور محیطی یونیت داخلی  | 
|  چراغ تایمر به صورت ثابت روشن است و چراغ RUN شش بار چشمک میزند | 
 عملکرد موتور فن داخلی دوچار اشکال شده است | 
|  چراغ RUN به صورت ثابت روشن است و چراغ تایمر دو بار چشمک میزند | 
 ایراد در یونیت خارجی است (به یونیت خارجی مراجعه شود) | 
|  چراغ RUN به صورت ثابت روشن است و چراغ تایمر پنج بار چشمک میزند | 
 دمای کمپرسور بیش از حد مجاز بالا رفته است | 
|  چراغ RUN به صورت ثابت روشن است و چراغ تایمر شش بار چشمک میزند | 
 سیستم ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی قطع شده است |