کد خطا شرح خطا علت خرابی راه حل صفحه نمایشگر کاملا خاموش است قطع بودن برق دستگاه وصل برق و روشن نمودن دستگاه E0 دستگاه کار نمیکند فشار آب زیر 0.5 بار است شیر پرکن آب دستگاه را باز کرده تا فشار آب در ناحیه سبز قرار گیرد
فشار مناسب 1 تا 1.5 بار استE1 عملکرد نامطلوب جرقه زن و عدم برقراری شعله شیر گاز بسته است
مجرای لوله گاز باریک است یا گرفتگی دارد
فشار گاز کم است
کابل جرقه زن معیوب استشیر گاز را باز کنید
از لوله بزرگتر استفاده یا رفع گرفتگی کنید
کابل جرقه زن را تعویض کنید
مطمئن شوید که فشار گاز 180 میلیمتر ستون آب باشدE3 سنسور آبگرم رفت شوفاژ عمل نمی نماید سنسور معیوب یا خوب نصب نشده سنسور تعویض یا به طور مناسب نصب گردد E4 مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور فشار هوا برقرار نیست خروجی دودکش مسدود است
سنسور فشار معیوب است
لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابه جا وصل شده استمانع را برطرف کنید
سنسور فشار را تعویض نمایید
لوله را در جای صحیح وصل نماییدE5 مسیر دودکش مشکل دارد و یا اتصال سنسور فشار هوا برقرار نیست خروجی دودکش مسدود است
سنسور فشار معیوب است
لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابه جا وصل شده استمانع را برطرف کنید
سنسور فشار را تعویض نمایید
لوله را در جای صحیح وصل نماییدE6 حسگر شعله عمل نمیکند حسگر معیوب است
برد کنترل معیوب استحسگر تعویض گردد
برد کنترل تعویض گرددE7 مشعل بدون گردش آب در داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ روشن میشود پمپ کار نمیکند
شیر مسیر گرمایش بسته است
برد کنترل معیوب استرویه را برداشته و مشکل پمپ بررسی گردد
شیر مسیر گرمایش را باز کنید
برد کنترل تعویض گرددE8 دمای آبگرم رفت شوفاژ از 85°C تجاوز کرده است سنسور آبگرم رفت شوفاژ معیوب است سنسور تعویض شود
سوئیچ حرارتی تعویض گرددE9 سوئیچ حرارتی 95°C عمل نموده است دمای مقدار گرمایش از 95 درجه تجاوز کرده است
پمپ کار نمیکند
سوئیچ حرارتی معیوب استاطمینان از باز بودن مدار گرمایش
سوئیچ حرارتی تعویض شود
پمپ تعویض شودEE آبگرم خروجی مصرفی مطلوب نیست سنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب یا خوب نصب نشده است سنسور تعویض یا به طور مناسب نصب گردد EF دمای آبگرم مصرفی از 80°C تجاوز کرده است سنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب است یا خوب نصب نشده است
سوئیچ حرارتی معیوب استسنسور تعویض شود
سوئیچ حرارتی تعویض گرددEL سنسور جریان آب سرد ورودی اشکال دارد سنسور معیوب است سنسور تعویض گردد درجه حرارت دستگاه به مقدار تعیین شده نمیرسد حجم(دبی) آب ورودی زیاد است
پایین بودن فشار یا ظرفیت حرارتی گاز مصرفیبه وسیله شیر زیر دستگاه حجم آب ورودی را کم کنید
رگولاتور را تنظیم نمایید (فشار 180 میلیمتر ستون آب)کم بودن دمای محیط افت گرما در محیط زیاد است
تعداد رادیاتورها کم است
ظرفیت گرمایش دستگاه کافی نیستعایق کاری را بهبود و روزنه ها را ببندید
تعداد رادیاتورها را افزایش دهید
از دستگاه با ظرفیت حرارتی بزرگتری استفاده کنیددرجه حرارت واقعی تفاوت زیادی با درجه حرارت تنظیمی دارد برد کنترل معیوب است برد کنترل را تعویض نمایید