کد خطا |
شرح خطا |
علت |
E0 |
خطای زد یخزدگی |
اگر دستگاه به برق شهری متصل نباشد و دمای داخلی آن کمتراز 1°C باشد بعد از اتصال به برق بر روی LCD علامت E0 ظاهر شده و به هیچ عنوان دستگاه کار نخواهد کرد تا زمانیکه دمای داخلی آن به بیش از 1°C برسد ولی اگر دستگاه به برق متصل بوده ولی درحالت خاموش باشد، اگر دمای داخلی دستگاه به کمتر از 1°C برسد پکیج به صورت اتوماتیک روشن شده و دمای داخلیش را به 30°C رسانده و خاموش میشود.
راه حل : باید دمای داخلی بیش از 1°C باشد |
E1 |
خطای جرقه
|
سیستم آیونایز(تشخیص شعله) یا قطعی گاز
دستگاه در هر یک از حالات بالا 3 بار به صورت اتوماتیک جرقه زده و اگر در هر 3 بار تشخیص دهد که شعله ای وجود ندارد در LCD خطای E1 نمایش داده میشود، بعد از 20 دقیقه دوباره 3 بار جرقه میزند و بعد از تکرار 3 بار 20 دقیقه؛ کلا در E1 باقی می ماند
راه حل : از وصل گاز مطمئن شوید، سوکت های جرقه زن و سیستم آیونایز(تشخیص شعله را چک کنید، سوکت ترانس جرقه را کنترل کنید) و با دکمه ON/OFF برطرف میگردد. غیر قابل بازیابی |
E2 |
خطای ترموستات حد |
اگر دمای داخلی پکیج به بیش از 95°C برسد خطای E2 ظاهر میگردد
غیر قابل بازیابی و با دکمه ON/OFF برطرف میگردد |
E3 |
خطای مسدود بودن دودکش یا خطای فن |
اگر مسیرخروج گازهای احتراق مسدود باشد یا فن دوچار مشکل شود خطای E3 ظاهر خواهد شد و بعد از 15 دقیقه بازیابی میشود، اگر همچنان مشکل باقی بود قابل بازیابی نمی باشد.
با دکمه ON/OFF رفع میگردد |
E4 |
|
اگر دمای داخلی دستگاه به بیش از 90°C برسد خطای E4 ظاهر میشود که با دکمه ON/OFF رفع میشود |
E6 |
خطای سنسور فشنگی آبگرم مصرفی |
در مواقع اتصال کوتاه یا مدار باز این سنسور، E6 ظاهر میشود و با رفع مشکل بازیابی میشود |
E7 |
خطای سنسور کلیپسی سیستم شوفاژ |
در مواقع اتصال کوتاه یا مدار باز این سنسور، E7 ظاهر میشود و با رفع مشکل بازیابی میگردد |
E8 |
|
اگر قبل از بازشدن شیر گاز سیستم آیونایز یا همان تشخیص شعله، تشخیص دهد که داخل پکیج شعله زائد وجود دارد یا اگر بعد از قطع شیرگاز باز این سیستم تشخیص دهد که شعله زائد وجود دارد خطای E8 ظاهر میشود ؛ علت خرابی شیرگاز است
به صورت اتوماتیک بازیابی میشود |
E9 |
|
اگر فشار داخلی پکیج در سیستم شوفاژ کمتر از 0.5 بار یا بیش از 3 بار باشد، با برگشتی به بالای 0.5 بار یا کمتر از 3 بار بازیابی میشود |