موضوع: نداشتن خروجی کولر COOIine 30000

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    808
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض نداشتن خروجی کولر COOIine 30000

    برد اوردن برام خروجی نداره
    میگه فقط پنل داخل کار میکنه
    تو برق زدم منتظر موندم رله عمل نکرد و خروجی به موتور نداره
    با فاز متر پینهای فن هم چک کردم هیچ برقی بشون نمیرسه
    فاز متر رو پایه ایسی uln2003 گذاشتم هیچ برقی نداره رو دیود و خازن گذاشتم برق نداره
    7805 و ایسی uln2003 و 3 رله عوض کردم فایده نداشت
    ممنون میشم راهنمای کنید مشکل از کجا هست
    Click here to enlarge

  2. 3کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    KIAN FAR (12th June 2021),omeed_1355 (10th June 2023),گل مهر (1st August 2022)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,174 سپاس از4,894 پست

    Amo

    استاد
    از شما بعیده با فاز متر دنبال ولت میگردی !!!
    با ولت متر باید بگیرید دوست من .
    اول اون مقاومتی که تو عکس علامت زدم رو تست کن قطع یا تغییر اهم نداده باشه
    پنل رو متصل کن بعد تست کن
    دوم اینکه سنسورها باید متصل باشند تا برد دستور استارت بده
    رگولاتور 7805 پایه 1 وپایه 3 چند ولت دارند
    عموما پایه 1 بین 12 تا 15 ولت وپایه 3 باید 5 ولت فیکس داشته باشه .تغذیه سیستم هستش!

    تذکر : هیچ وقت 4 تا رله باهم خراب نمیشن برادر که همه رو تعویض کردید.
    به اینکارمیگن شخم زدن که اصلا خوب نیست
    Click here to enlarge



  4. 4کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (10th June 2021),KIAN FAR (12th June 2021),omeed_1355 (10th June 2023),گل مهر (1st August 2022)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    808
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    استاد
    از شما بعیده با فاز متر دنبال ولت میگردی !!!
    با ولت متر باید بگیرید دوست من .
    اول اون مقاومتی که تو عکس علامت زدم رو تست کن قطع یا تغییر اهم نداده باشه
    پنل رو متصل کن بعد تست کن
    دوم اینکه سنسورها باید متصل باشند تا برد دستور استارت بده
    رگولاتور 7805 پایه 1 وپایه 3 چند ولت دارند
    عموما پایه 1 بین 12 تا 15 ولت وپایه 3 باید 5 ولت فیکس داشته باشه .تغذیه سیستم هستش!

    تذکر : هیچ وقت 4 تا رله باهم خراب نمیشن برادر که همه رو تعویض کردید.
    به اینکارمیگن شخم زدن که اصلا خوب نیست
    Click here to enlarge


    درود استاد عزیز
    من با فاز متر چک کردم خاستم فقط ببینم جریانی از برق هست یا نه
    قبلاش با ولت متر چک کرده بودم ولی خواستم منظورم برسونم که هیچ ولتی نداره ولی بد منظورم خدمتون رسوندم
    شرمنده حقیقتش یکم سوادم اینقد قوی نیست که بتونم منظورم خوب برسونم
    شرمنده

  6. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    KIAN FAR (12th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

  7. #4


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    808
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    استاد
    از شما بعیده با فاز متر دنبال ولت میگردی !!!
    با ولت متر باید بگیرید دوست من .
    اول اون مقاومتی که تو عکس علامت زدم رو تست کن قطع یا تغییر اهم نداده باشه
    پنل رو متصل کن بعد تست کن
    دوم اینکه سنسورها باید متصل باشند تا برد دستور استارت بده
    رگولاتور 7805 پایه 1 وپایه 3 چند ولت دارند
    عموما پایه 1 بین 12 تا 15 ولت وپایه 3 باید 5 ولت فیکس داشته باشه .تغذیه سیستم هستش!

    تذکر : هیچ وقت 4 تا رله باهم خراب نمیشن برادر که همه رو تعویض کردید.
    به اینکارمیگن شخم زدن که اصلا خوب نیست
    Click here to enlarge


    درود استاد عزیز
    مقاومتی که فرمودید 3.5
    الان رو عکس هم علامت زدم
    الان رو سه مقاومه 12 و 72 ولت 23 ولت دارم
    رو 2 اکتوکپلر24 ولت دارم
    رو عکس دقیق چند ولت نوشتم یه قسمت برد با خط قرمز کشیدم اونجا هیچ ولتی ندارم
    7805 هم هیچ ولتی نداره
    مشکل چی هست
    ممنون از لطفتون
    Click here to enlarge

  8. 3کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    KIAN FAR (12th June 2021),mahanSat (12th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

  9. #5


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,174 سپاس از4,894 پست

    Amo

    درود
    شما در ابتدا ترانس تغذیه برد رو چک کنید
    خروجی ترانس با فیش 4تایی به برد جایی که دیودهای یکسوساز وصل هستند
    ولت خروجی باید بین 12 تا 24 ولت داشته باشید
    دوسیم 12 ولت
    ودوسیم 24 ولت تاجایی که یادمه
    چک کنید
    چون تا ولت تغذیه برد رو نداشته باشید برد خاموشه

  10. 4کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (12th June 2021),KIAN FAR (12th June 2021),mahanSat (12th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

  11. #6


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    808
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درود
    شما در ابتدا ترانس تغذیه برد رو چک کنید
    خروجی ترانس با فیش 4تایی به برد جایی که دیودهای یکسوساز وصل هستند
    ولت خروجی باید بین 12 تا 24 ولت داشته باشید
    دوسیم 12 ولت
    ودوسیم 24 ولت تاجایی که یادمه
    چک کنید
    چون تا ولت تغذیه برد رو نداشته باشید برد خاموشه
    درود استاد عسلک عزیز
    ترانس جدا تست کردم 4 خروجی که داشت
    سیم اول زرد 7.6 ولت
    سیم دوم زرد 8 ولت
    سیم سوم قهوای 7.8 ولت
    سیم چهارم قهوای 9 ولت میده
    رو برد سوار میکنم
    و دیودهای یکسوساز چک میکنم همه 15 و 14 ولت نشون میدن
    7805 هم چک کردم 15 ولت نشون میده
    مشکل چی هست
    استاد عسلک عزیز
    ممکنه ضعف ترانس باشه
    چون فرمودید 2 خروجی 24 و 12 ولت باشه

  12. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    ASALAK (15th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

  13. #7


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,174 سپاس از4,894 پست

    Amo

    درود فکرکنم اشتباه محاسبه میکنید!
    خروجی ترانس4 سیم دارد
    2تازرد چند ولته ؟
    2تا قهوه ای چند ولته ؟
    رنج ولمتر روی AC باشه تست کنید .
    روی عکس علامت زدم جواب بدید؟
    Click here to enlarge


  14. نمایش تمام تشکر های ASALAK در این پست:

    گل مهر (1st August 2022)

  15. #8


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    808
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : نداشتن خروجی کولر COOIine 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درود فکرکنم اشتباه محاسبه میکنید!
    خروجی ترانس4 سیم دارد
    2تازرد چند ولته ؟
    2تا قهوه ای چند ولته ؟
    رنج ولمتر روی AC باشه تست کنید .
    روی عکس علامت زدم جواب بدید؟
    Click here to enlarge

    درود استاد عزیز
    2 سیم زرد رو برد تست کردم یکی 12.9 ولت دومی 15 ولت
    2 سیم قهوای یرو برد تست کردم یکی 15 ولت دومی 12.9 ولت
    رو 2 خازن که علامت زدید 14.5 ولت دارم
    دقیق تست کردم
    الان بنظرت ولتاژها درست هستند
    ویرایش توسط aylen2006 : 15th June 2021 در ساعت 17:02

  16. نمایش تمام تشکر های aylen2006 در این پست:

    گل مهر (1st August 2022)

  17. #9


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,174 سپاس از4,894 پست

    Amo

    با اینکه روش تست شما اشتباهه !!
    شما باید با ولتمتر 2 سیم زرد رو باهم ولت بگیرید جدا
    ودوسیم قهوه ای رو باهم ولت بگیرید نه با بدنه دستگاه

    اما اگه روی خازنها ولتاژ دارید پس باید درخروجی رگولاتور 7805 هم مقدار 5 ولت داشته باشید
    اگه در پایه 1سمت چپ ولت دارید ودر پایه سمت راست-3 ولت 5ندارید یا رگولاتور خرابه ویا سیستم خراب شده
    Click here to enlarge

  18. 2کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (16th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. مشکل در اسبیلت جنرال 30000
    توسط 3320119 در انجمن تجربیات تعمیرکاران در تعمیر یخچال فریزر
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 7th June 2016, 17:07

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University