.تعمیـــرکاران کیان ست (kiansat.tv)تابع قوانین -جمهموری-اسلامی ایران میباشد و ارسال هر گونه مطلب سیاسی،مذهبی،غیراخلاقی و خرید و فروش متعلقات ماه-واره و دیگر موارد مجرمانه ممنوع میباشد وبا کاربران خاطی به شدت برخورد میگردد انجمن فقط تعمیرات لوازم الکترونیک میباشد...













سلام مهمان گرامی؛
به کیان ست خوش آمدید برای مشاهده انجمن با امکانات کامل می بايست از طريق این لینک عضو شوید.

https://teranzit.pw/uploads/14469017281.png
پیام خصوصی به مدیریت کل سایت ........... صفحه توضیحات و شرایط گروه ویژه ........... ...........
ارتباط تلگرامی با مدیریت سایت ................. ایدی تلگرام suportripair@ .................
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: اصول کار ترانس فورماتور

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    یزد
    علایق
    کار با خودرو های سنگین و راهسازی
    شغل و حرفه
    فروشنده دیاگ انواع خودروهای سواری و سنگین و راهسازی و ص
    سن
    38
    نوشته ها
    1,031
    تشکر ها
    838
    5,381 سپاس از935 پست

    اصول کار ترانس فورماتور

    اصول کار ترانس فورماتور:



    1-تعریف ترانس فورماتور:



    ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود , ترانس فورماتور یک


    دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی


    الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که در


    نوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر


    می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :


    P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2


    که اصول کار ترانس فورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .



    ۲. اجزاع ترانس فورماتور:



    هسته , سیم پیچ ها , مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن , تابلوی فرمان , وسایل اندازه گیری و حفاظتی , شیرها و لوله های ارتباطی , وسایل خنک کننده ,


    ترانس جریان , شاسی و چرخ , ...



    ۳. انواع اتصّال سیم پیچ:



    اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره ,


    مثلث , زیکزاک است .



    4ـ ترانس فورماتورولتاژ(PT,VT):



    چون ولتاژهای بالاتر از 600 V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیله


    دستگاه های اندازه گیری اندازه گرفت , بنابراین لازم است که ولتاژ را


    کاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های



    حفاظتی استفاده کرد ترانس فورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شود


    که ترانس فورماتور ولتاژ از نوع مغناطیسی دارای دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد که برای ولتاژهای بین 600 V تا 132 KV استفاده می شود .



    5ـ ترانس فورماتورجریان(CT):



    جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدار


    جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شود


    از کل جریان خط دراین نوع دستگاه ها استفاده کرد و در فشار ضعیف


    و فشار قوی علاوه بر کمییت , موضوع مهم ایزوله کردن وسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده و از این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط


    ترانس جریان انجام می شود .



    ـــ پارامترهای اساسی یک CT :


    نقطه اشباع , کلاس ودقت CT , ظرفیتCT , نسبت تبدیل CT .



    ۶. نسبت تبدیل ترانس جریان:



    جریان اولیه Ct طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاً


    باید در انتخواب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخواب شود:


    10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150 Amp



    درصورتیکه نیاز به جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا


    انتخواب شود . جریان ثاویه Ct هم طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد : 1-2-5


    برای انتخواب نسبت تبدیل Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریان


    دستگاه های حفاظت شونده و یا دستگاه هایی که لازم است بار آنها


    اندازه گیری شود انتخواب کرد .


    در موردCt تستهای مختلفی انجام می شودکه رایج ترین آنهاعبارت اند:


    تست نطقه اشباع , تست نسبت تبدیل , تست عایقی اولیه و ثانویه .



    ۷. حفاظتهای ترانس:



    الف : حفا ظتهای دا خلی :



    1- اتصال کوتاه :


    A دستگاه حفاظت روغن (رله بوخهلتز, رله توی ب) , B دستگاه حفاظت درمقابل جریان زیاد( فیوز, رله جریان زیادی زمانی ) , C رله دیفرانسیل


    2- اتصال زمین :


    A مراقبت روغن با رله بوخهلتز, B رله دیفرانسیل, C سنجش جریان زمین


    3- افزایش فلوی هسته :


    A اورفلاکس



    ب : حفا ظتهای خارجی :



    1- اتصالی در شبکه :


    A فیوز, B رله جریان زیاد زمانی , C رله دیستانس


    2- اضافه بار :


    A ترمومتر روغن و سیم پیچ , B رله جریان زیاد تاخیری , C رله توی ب , D منعکس کننده حرارتی ,


    3- اضافه ولتاژ در اثر موج سیار :


    A توسط انواع برق گیر



    ج : خفا ظتهای غیر الکتریکی :



    1- کمبود روغن : رله بوخهلتز ,


    2- قطع دستگاه خنک کن


    3- نقص در تپ چنجر : رله تخله فشار یا گاز

  2. نمایش تمام تشکر های yazd.diag در این پست:

    hamed_p (15th May 2012)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University