با سلام
دوست عزیز معمولا خروجی برد پنل داخلی جهت فرمان به کنتاکتور کمپرسور و فن یونیت بیرونی 220 ولت است که توسط رله های برد پنل داخلی قطع و وصل میشوند ...شاید منظور شما 12 ولت فرمان رله های برد پنل داخلی باشد...آیا داخل یونیت بیرونی برد فرمان دارد؟؟؟در هر حال شما چک کنید ببینید برد قلع مردگی یا قطعی نداشته باشد...چون در یک مورد مشابه که من داشتم ترانزیستوری که فرمان قطع و وصل رله را میداد قلع مردگی داشت....شما مسیر 12 ولت را چک کنید و قطعات مسیر را از لحاظ سلامت چک کنید...معمولا یک آی سی به شماره ULN2003 در مسیر فرمان رله ها وجود دارد که فرمانها را صادر میکند..ممکن است که ایراد داشته باشد...موارد را چک کنید و اعلام کنید...اگر مشکل حل نشد توضیح بیشتر در مورد عیب بدهید تا با کمک اساتید و دوستان به نتیجه برسیم...
موفق باشید