با سلام
دوست عزیز آیا در سیم کشی بین پنل و کمپرسور دستکاری نکردید؟؟؟اگر اینطور است که شما میگویید احتمالا شیر برقی داخل یونیت بیرونی که وظیفه معکوس کردن مسیر گاز را جهت حالت گرما بعده دارد دچار اشکال شده...چک کنید ببینید که در حالتی که پنل داخلی باد گرم میدهد و یونیت بیرون باد سرد ولتاژ 220 ولت روی شیر برقی وجود دارد یا نه...اگر ولتاژ نبود خود شیربرقی خراب شده یا گیر کرده...اگر هم ولتاژ بود یا ایراد از سیم کشی است یا از مدار فرمان...شیر برقی در مسیر لوله های گاز داخل یونیت بیرونی است...اگر ولتاژ وجود نداشت احتمالا شیر برقی گیر کرده و شما میتوانید سیمهای شیر برقی را جدا کنید و برای یک لحظه به آن ولتاژ بدهید احتمالا گیر آن رفع میشود...روی کنترل از راه دور چک کنید ببینید که حالت سرما را انتخاب کرده اید؟؟؟اگر ولتاژ وجود داشت و نتوانستید ایراد آنرا بگیرید میتوانید یکی از سیمهای شیر برقی را جدا کنید تا از مدار خارج شود...موارد را چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
موفق و پیروز باشید