برعکس کار کردن فن داخلی جنرال 12 هزار
هر کاری میکنم درست نمیشه فن داخلی هم دارای دو سوکت مجزا بیشتر نیست که در جای خودشون وصل میشن پس چرا برعکس دور میخوره؟
برعکس کار کردن فن داخلی جنرال 12 هزار
هر کاری میکنم درست نمیشه فن داخلی هم دارای دو سوکت مجزا بیشتر نیست که در جای خودشون وصل میشن پس چرا برعکس دور میخوره؟
دوستان خواهشن کمک کنید یا در صورت پاسخگو نبودن مدیر آن را تعویض کنید
چرا کسی پاسخگو نیست
KIAN FAR (28th July 2015)
دروود هنگامیکه فن کار میکند و برعکس کار میکند از سوکت دیگر نمیباشد دو حالت دارد یا خازن فن خراب شده در این صورت با دست فن را در جهت درست بچرخوانید و سپس روشن نمایید ببینید چطور کار میکند و جهتش درست میشود یا اینکه فن از نوع DC میباشد که بعید میدونم آنگاه از روی سوکت جای دو سیم فن را برعکس کنید
درود برقش از نوع ac بود با جابجایی کردن فاز نول درست شد
دو
دوست عزیز
فنهای DC فقط با جابجایی ولتاز ورودی جهت چرخش اونها عوض میشه
فن 2 سیمه AC با عوض کردن جای فاز ونول جهت چرخش اون عوض نمیشه
این ایراد فقط در صورت خرابی خازن درایور ویا دستکاری سیمهای داخلی جعبه ترمینال پیش میاد
در مورد فن کولر شما حدث بنده اینست که ممکنه سیمهای خازن وموتور دچار لقی ویا خوب بهم اتصال نمیکنن. بهرحال الان مشکلتون رفع شده ولی اگه دوباره پیش اومد حتما ترمینال سیمهای موتور رو چک کنید
موفق باشید
<<<< اعلام ادرس های جدید سایت>>>>
<عضویت ویژه سایت با پرداخت آنلاین و فعال شدن آنی >
ONLY
KIANSAT
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)