سلام. در برقشکی یک ساختمانی که فیوز محافظ از جان استفاده شده بچه ای میخ را در پریز برق فرو کنه دچار برق گرفتگی میشه؟ایا فیوز برق قطع میکنه؟
سلام. در برقشکی یک ساختمانی که فیوز محافظ از جان استفاده شده بچه ای میخ را در پریز برق فرو کنه دچار برق گرفتگی میشه؟ایا فیوز برق قطع میکنه؟
abady (12th May 2012),afshariyan (19th November 2012),aramjan (22nd February 2014),bijanmoradi (21st August 2015),danial1980 (18th May 2012),elc.rgb (8th February 2012),hamed_p (15th May 2012),Jenab (8th February 2012),khadem (8th February 2012),M.Salehi (6th February 2012),majidgolboy (13th May 2012),moein 88 (7th September 2019),pal-electronic (8th February 2012),rahimi6 (7th February 2012),saeed1997 (20th January 2013),slam (24th August 2015),SURENA (6th February 2012),toti (5th February 2013),venusz (8th February 2012),yeknaz3 (16th September 2012),شهریار (6th February 2012),شهرام پرهيزكار (20th July 2012)
abady (12th May 2012),aramjan (22nd February 2014),ARIYA (13th May 2012),bijanmoradi (21st August 2015),elc.rgb (8th February 2012),Jenab (8th February 2012),khadem (8th February 2012),majidgolboy (13th May 2012),moein 88 (7th September 2019),nahhd (8th February 2012),pal-electronic (8th February 2012),rahimi6 (7th February 2012),saeed1997 (20th January 2013),SURENA (8th February 2012),TAHA1 (7th February 2012),torkan (7th February 2012),toti (19th January 2013),venusz (8th February 2012),yeknaz3 (16th September 2012),احمد برقکار (7th February 2012),شهریار (13th May 2012),شهرام پرهيزكار (20th July 2012),علی ا (10th February 2012)
سلام دوست عزیز ایا میشه این فیوز در سیم کشی ساختمان بدون ارت نصب کرد.؟
abady (12th May 2012),aramjan (22nd February 2014),bijanmoradi (21st August 2015),Jenab (8th February 2012),khadem (8th February 2012),M.Salehi (8th February 2012),majidgolboy (13th May 2012),moein 88 (7th September 2019),pal-electronic (8th February 2012),SURENA (8th February 2012),toti (5th February 2013),venusz (8th February 2012),yeknaz3 (16th September 2012),شهریار (13th May 2012)
abady (12th May 2012),aramjan (22nd February 2014),ARIYA (13th May 2012),bijanmoradi (21st August 2015),Jenab (8th February 2012),khadem (8th February 2012),majidgolboy (13th May 2012),moein 88 (7th September 2019),pal-electronic (8th February 2012),saeed1997 (20th January 2013),SURENA (8th February 2012),toti (5th February 2013),venusz (8th February 2012),yeknaz3 (16th September 2012),شهریار (13th May 2012)
سلام چطور چیزی هست کجا گیر میاید وقیمتش چقدر است وایا سر راه کنتور وصل میشود ممنون میشم راهنمایی کنید.
abady (12th May 2012),afshariyan (19th November 2012),aramjan (22nd February 2014),ARIYA (13th May 2012),Jenab (8th February 2012),khadem (8th February 2012),M.Salehi (8th February 2012),majidgolboy (13th May 2012),moein 88 (7th September 2019),pal-electronic (8th February 2012),toti (5th February 2013),yeknaz3 (16th September 2012),داوودی فر (23rd May 2012),شهریار (13th May 2012)
با سلام خدمت دوستان عزیز
مطلبی کامل در مورد فیوز محافظ جان یا همون فیوز (FI) در زیر قرار میدم
كلید محافظ جان انسان رله دیفرانسیل اتوماتیك كه ظرف 2/0 ثانیه بر اثر بروز عیب مدار را به صورت تك فاز یا سه فاز قطع می كند . ( جدول مهندسی وسترمان )
كلید های حفاظت از جان از اصول حفاظت دیفرانسیل استفاده می كنند . بدین صورت كه كلیه سیمهای فاز و نوترال شبكه وارد این كلید می شوند در داخل این كلید یك CT ترانسفورماتور جریان قرار دارد كه كلیه سیمها از وسط هسته این CT عبور میكننداولیه ترانس را تشكیل میدهند با این عمل و با توجه به خصوصیات CT جمع جبری جریانهای عبوری از داخل كلید بدست می آید حال در صورتیكه این مقدار بیشتر از 30میلی آمپر باشد كلید فیدر خروجی را قطع میكند .
به بیان ساده درصورت وجودجریان جریانهای وارد شده به سیستم توسط سیمهای فاز از طریق سیمهافاز و نول برنمی گردد.
مسلما هنگام برق گرفتگی مسیر جریان از فاز به بدن شخص و از بدن شخص به زمین خواهد بود جریان نشتی كه باعث ایجاد جریان در خروجی CT كلید حفاظت از جان خواهد شد .
30میلی آمپر حداكثر جریان مجاز عبوری از بدن انسان است كه نمی تواند باعث بروز برق گرفتگی شود.
كليد محافظ جان به صورت سه فاز و تك فاز موجود است . كه در نصب، اين كليد ها در مسير ورودی فاز و نول مصرفی قرار دارد . به عبارت ديگر فاز و نول داخل اين كليد شده و به صورت سری در مسير ورودی برق قرار می گيرد . به عنوان نمونه در منازل مسكونی اين كليدها بعد از كنتور برق قرار می گيرد و فاز و نول داخل اين كليد شده و سپس به كليد مينياتوری ها وارد می شود .
در ضمن قیمت تقریبی مارک اصلی اون
لیگراند فرانسه بین 30 تا40 هزار تومن قیمت داره که ارزش نصب رو حتما داره
ویرایش توسط M.Salehi : 8th February 2012 در ساعت 16:38
abady (12th May 2012),aramjan (22nd February 2014),arash.arya43 (13th November 2012),ARIYA (13th May 2012),ERFAN110 (16th May 2012),hamed0012 (12th May 2012),hamed_p (20th April 2012),hhggff2 (19th May 2012),Jenab (8th February 2012),khadem (8th February 2012),m2007_mail (9th February 2012),majidgolboy (13th May 2012),meh55 (5th February 2013),moein 88 (9th January 2020),nahhd (9th February 2012),pal-electronic (8th February 2012),saeed1997 (20th January 2013),saghar1 (17th August 2012),sharp-pc (9th February 2012),slam (24th August 2015),TAHA1 (13th May 2012),torkan (29th January 2013),toti (20th January 2013),محمد دهقان (8th February 2012),yeknaz3 (16th September 2012),داوودی فر (23rd May 2012),شهریار (13th May 2012),علی ا (10th February 2012)
ممنون. فقط این فیوز الان توی بازار ایران گیر میاد؟؟
فیوز تک فاز و سه فاز قیمت هاش فرق میکنه؟
ویرایش توسط ARIYA : 13th May 2012 در ساعت 04:55
سلام دوست عزیز.بله به شرطی که از سیمکشی حفاظتی یا اینکه بدن تنها با یک فاز در ارتباط باشه.....
فيوز محافظ جان . اين فيوز براي جلو گيري از برق گرفتگي ميباشد و هر گونه نشتي در سيستم رو تشخيص داده و برق قطع ميكنه و معمولا ميشه رو هر نو ع سيم كشي مسكوني و صنعتي بست و تو امپرهاي مختلف است و به نظر من 32 امپرش براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري خوبه