درود
اسپیلت سال گذشته مشکلی نداشته به گفته خودش زمستان اومدن بخاریشوتست کنن که چراغ تایمر روشن شده و چراغ استند بای چشمک زن،کنترل هم عمل نمیکنه،
تشکر
درود
اسپیلت سال گذشته مشکلی نداشته به گفته خودش زمستان اومدن بخاریشوتست کنن که چراغ تایمر روشن شده و چراغ استند بای چشمک زن،کنترل هم عمل نمیکنه،
تشکر
گل مهر (29th August 2022)
درود ..همکار عزیز اول یک بار با کلید اصلی خاموش و روشن کن
و مورد بعد این که باطری کنترل بیرون بیار و دوباره جا بزن ببین مشکل بر طرف میشه یک مورد داشتم با همین عیب با همین دو روش مشکل رفع شد
ARIYA (13th June 2017),davood arbabi (13th June 2017),گل مهر (29th August 2022)
<<<< اعلام ادرس های جدید سایت>>>>
<عضویت ویژه سایت با پرداخت آنلاین و فعال شدن آنی >
ONLY
KIANSAT
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند
ARIYA (13th June 2017),davood arbabi (13th June 2017),karim1350 (13th June 2017)
درود؛
با تشکر از دوستان بابت راهنمایی،خدمتتون عرض کنم مشکل از حسگر دما که روی لوله ساکشن نصب شده بود،سوکتش سولفات شده بود.