.تعمیـــرکاران کیان ست (kiansat.kim)تابع قوانین -جمهموری-اسلامی ایران میباشد و ارسال هر گونه مطلب سیاسی،مذهبی،غیراخلاقی و خرید و فروش متعلقات ماه-واره و دیگر موارد مجرمانه ممنوع میباشد وبا کاربران خاطی به شدت برخورد میگردد انجمن فقط تعمیرات لوازم الکترونیک میباشد...













سلام مهمان گرامی؛
به کیان ست خوش آمدید برای مشاهده انجمن با امکانات کامل می بايست از طريق این لینک عضو شوید.

http://teranzit.pw/uploads/14469017281.png
پیام خصوصی به مدیریت کل سایت ........... صفحه توضیحات و شرایط گروه ویژه ........... ...........
ارتباط تلگرامی با مدیریت سایت ................. ایدی تلگرام suportripair@ .................
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولر گازی

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    Click here to enlarge


    کولر گازی یکی از سیستم‌های پیشرفته سرمایشی می‌باشد که در برخی موارد که به درستی نمی‌تواند کار کند باعث می‌شود شما ارور کولر گازی را مشاهده کنید. برای رفع این ارورها باید به ارورهای جامع و رایج کولر گازی مراجعه کنید. در ادامه قصد داریم کامل ترین ارورهای جامع و رایجکولر گازی را در اختیار شما قرار دهیم با زرین سرویس همراه باشید.
    ارور یا کد خطا چیست؟
    ارور یا کد خطا به چه معنی است؟ به صورت کلی زمانی که یکی از اجزای هر سیستمی‌ دچار مشکل شود به گونه ای باید نشان دهد که مشکلی درون سیستم آن‌ها به وجود آمده است.
    در دستگاه‌های جدید معمولا به کمک یک صفحه نمایش می‌توان فهمید که مشکل از چه چیزی می‌باشد مانند ارور کولر گازی.
    در صفحه نمایش معمولا کدهایی نمایش داده می‌شود که با مراجعه به دفترچه راهنما می‌توانید مشکل اصلی را پیدا کرده و سپس تعمیر کولر گازی را انجام دهید.
    ارور کولر گازی یکی از مثال‌هایی است که می‌توان برای ارور یا کد خطا گفت.
    با نمایش ارور(خطا) کولر گازی شما می‌توانید به راحتی مشکل کولر گازی را تشخیص داده و در کمترین زمان ممکن آن را برطرف کنید.
    ارور کولر گازی را از کجا مشاهده کنیم؟
    و اما ارور کولر گازی را باید از کجا ببینیم و چگونه مشکل آن را برطرف کنیم؟
    ارور کولر گازی روی صفحه نمایش کولر گازی شما نمایش داده می‌شود.
    در بیشتر عکس‌ها مشاهده خواهید کرد که ارور در چه قسمتی از کولر گازی شما نمایش داده می‌شود و سپس با توجه به آن باید آن ارور را برطرف کنید.
    در برخی موارد که شما فراموش می‌کنید در وقت مناسب سرویس کولر گازی را انجام دهید ارور کولر گازی این مورد را به شما یادآوری می‌کند.
    ارور کولر گازی نشان دهنده چیست؟
    در بیشتر مواقع ممکن است مشکلات مختلفی برای کولر گازی شما به وجود بیاید که ارور کولر گازی نشان دهنده این مشکل می‌باشد.
    از مجموع مشکلاتی که ارور یا خطای کولر گازی باعث نمایش آن بر روی صفحه نمایش می‌شود می‌توان به خرابی سنسورها، خرابی کمپرسور، نشت لوله‌ها، سوختن خازن، به اتمام رسیدن گاز کولر گازی، خرابی برد و … اشاره کرد.
    انواع برندهای کولرهای گازی
    Click here to enlarge



    در این بخش قصد داریم شما را با انواع برندهای کولر گازی که می‌توان در مقاله ارورهای جامع و رایج کولر گازی ارورها و کد خطاهای آن را شناسایی کرد آشنا کنیم.
    برندهای معتبر کولر گازی:
    1. کولر گازی گری
    2. کولر گازی ال جی
    3. کولر گازی‌هایسنس
    4. کولر گازی سامسونگ
    5. کولر گازی اوجنرال
    6. کولر گازی جنرال
    7. کولر گازی بوش
    8. کولر گازی میتسوبیشی
    9. کولر گازی دایکین
    10. کولر گازی میدیا
    کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولر گازی
    کولر گازی شما در هر برندی که باشد دارای یک دفترچه راهنما است که تمامی‌ارورهای کولر گازی را شامل می‌شود که می‌توانید با توجه به آن، ارور یا خطای کولر گازی را شناسایی کنید.
    در برخی مواقع پیش می‌آید که شما دفترچه راهنمای کولر گازی خود را گم می‌کنید در این مواقع برای مشاهده ارورهای کولر گازی مجبور می‌شوید که منابع دیگر مانند اینترنت مراجعه کنید.
    در این بخش شما را با کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولر گازی آشنا خواهیم کرد با ما همراه باشید.
    کد خطای کولر گازی ال جی
    در این بخش شما را با ارور یا کد خطا کولر گازی روی صفحه نمایش، نشان داده می‌شود آشنا خواهیم کرد.
    کد خطا علت بروز خطا
    CH01 بروز خطا در سنسور هوای داخلی
    CH02 سنسور لوله ورودی که به یونیت داخلی وصل است دچار مشکل شده است.
    CH05 ارتباط یونیت داخلی و خارجی به مدت سه ثانیه قطع شده است.
    CH06 سنسور لوله خارجی که به یونیت داخلی متصل است دچار مشکل شده است.
    CH09 این ارور برای نمایش بروز اختلال در عملکرد سیم کشی برد می باشد.
    CH10 موتور فن داخلی دچار مشکل اساسی شده است.
    CH12 سنسور لوله وسطی که به یونیت داخلی متصل است دچار مشکل شده است.
    CH21 ولتاژ ورودی CD بالا است.
    CH22 جریان ورودی برق بیشتر از حدی است که برای آن تعیین شده است.
    CH23 ولتاژ ورودی CD پایین است.
    CH26 جریان فازی دچار اختلال شده است.
    CH29 جریان ورودی به کمپرسور بالا است و دچار اختلال شده است.
    CH32 دمای کمپرسور بالا رفته و بیشتر از حد معمول است.
    CH40 در صورت مواجه شدن با این ارور باید بدانید که ارور نشان دهنده خرابی یکی از سنسورهای روی برد است.
    CH41 سنسور کمپرسور دچار اختلال شده است.
    CH44 بروز اختلال در سنسور دمای هوا به وجود آمده است.
    CH45 سنسور کندانسور دچار مشکل جدی شده است.
    CH46 سنسور لوله مکش با مشکل مواجه شده است.
    CH53 ارتباط یونیت داخل و خارجی به مدت سه دقیقه قطع شده است و هیچ گونه ارتباطی بین آن ها وجود ندارد.
    CH60 EEPROM دچار مشکل شده است و باید بررسی شود.
    CH61 سنسور کندانسور دچار مشکل شده است.
    CH67 سیگنال برگشتی دچار مشکل شده است.
    در ادامه کد خطای کولر گازی مدل چراغ دار را برای شما توضیح می‌دهیم.
    خطا علت بروز خطا
    2 بار سبز 2 بار قرمز جریان مبدل بسیار زیاد است.
    2 بار سبز 3 بار قرمز دمای لوله تخلیه بالا رفته است.
    3 بار سبز 2 بار قرمز ولتاژ ورودی پایین است و اجازه روشن شدن نمی دهد.
    3 بار سبز 6 بار قرمز دمای لوله ها پایین است.
    3 بار سبز 5 بار قرمز ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی دچار اختلال شده است.
    6 بار سبز 2 بار قرمز خطا در عملکرد کمپرسور
    6 بار قرمز EEPROM دچار مشکل شده است و باید بررسی شود.
    9 بار سبز 2 بار قرمز جریان کمپرسور بیشتر از حد مجاز است.
    8 بار سبز 4 بار قرمز سنسور لوله خروجی کندانسور دچار مشکل شده است.
    7 بار سبز 2 بار قرمز SCP خراب شده است.
    7 بار سبز 6 بار قرمز فن قفل شده است و توانایی کار کردن ندارد.
    5 بار سبز 6 بار قرمز سنسور لوله خروجی متصل به یونیت داخلی دچار مشکل شده است.
    4 بار سبز 4 بار قرمز سنسور محیط بیرونی دچار مشکل شده است.
    4 بار قرمز باز بودن سنسور TC
    1 بار سبز 3 بار قرمز TC پایین دچار مشکل شده است
    1 بار سبز 6 بار قرمز دمای لوله کندانسور بالا رفته
    در بخش بعدی شما را با ارور(کد خطا) کولر گازی ال جی مدل اینوتر آشنا خواهیم کرد.
    خطا علت بروز خطا
    01 یکی از سنسورها اتصال کوتاه شده
    02 بروز اختلال در عملکرد سنسور لوله ورودی به سیستم کولر گازی
    05 ارتباط یونیت خارجی و داخلی قطع شده است
    06 سنسور لوله خروجی دچار مشکل شده است
    21 ولتاژ جریان ورودی بالا است و cd دچار مشکل شده است
    22 جریان ورودی بالا بوده و باعث آسیب زدن به سنسور اورلود شده است
    23 ولتاژ ورودی پایین تر از حد مجاز بوده است
    26 عملکرد کمپرسور دچار اختلال شده است و نمی تواند به درستی کار کند
    27 قطعات scp خراب شده اند و نمی توانند به درستی کار کنند
    29 جریان بیش از حد اندازه بالا رفته و باعث اختلال در عملکرد کمپرسور شده است
    32 دمای کولر گازی بیش از حد اندازه بالا رفته است و دچار اختلال در عملکرد آن شده است و این احتمال وجود دارد که مشکل از ترموستات باشد
    40 سنسور tc دچار اختلال شده است و نمی تواند به درستی کار کند
    41 کمپرسور دچار اختلال شده است
    44 سنسور هوای بیرونی دچار مشکل شده است
    45 سنسور لوله میانی دچار اختلال شده است
    48 لوله خروجی کندانسور دچار اختلال شده است
    53 ارتباط یونیت داخلی و خارجی قطع شده است
    60 حافظه EEPROM دچار اختلال شده است
    61 دمای لوله کندانسور بالا رفته
    67 فن خراب شده است و امکان تعمیر آن هم وجود دارد


    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 00:58
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  2. 7کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),nisan (1st July 2022),RTL HD (21st December 2020),sayed abbas20 (15th May 2023),یدالله (25th December 2020),گل مهر (1st August 2022)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ : کامل ترین و رایج ترین ارورهای کولر گازی

    ارور کولر گازی سامسونگ


    Click here to enlarge

    در این بخش ، شما را با ارور(کد خطا) کولر گازی سامسونگ دو تیکه ایستاده آشنا کنیم.
    خطا علت بروزخطا
    E1 01 ارتباط بین یونیت داخل و خارجی قطع شده است
    E1 21 بروز اختلال در قطعات و سیم کشی برد که باید بررسی و تعمیر شود
    E1 22 بروز خطا در سنسور ورودی کولر گازی و هم چنین برد دستگاه
    E1 25 بروز اختلال در عملکرد فازها است
    E1 54 این ارور کولر گازی نشان دهنده خرابی فن و یا سوختن آن باشد
    E1 62 مشکل از EEPROM می باشد که برنامه نویسی کولر گازی را حذف می کند
    E1 63 در این حالت کولر گازی نیاز به کد نویسی جدید دارد
    E1 86 این پیغام برای نمایش خطای MPI است
    جدول بعدی ارور(کد خطا) کولر گازی مدل multipanel classic می‌باشد.
    خطا علت بروز خطا
    TO علت بروز این خطا نشان دهنده خرابی سنسور کندانسور می باشد
    TB سیم کشی مدار برد بررسی شود
    TA بروز این ارور نشان دهنده خرابی سنسور لوله های کندانسور می باشد
    TC مقدار اهم سنسور کندانسور را بررسی کنید
    A نشان دهنده یونیت A در حال تست می باشد
    B بروز خطا در عملکرد یونیت B
    C بروز اختلال در عملکرد یونیت c در حال نصب
    G زمانی که کمبود گاز مبرد داشته باشد با این ارور مواجه خواهید شد
    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 00:59
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  4. 5کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),RTL HD (21st December 2020),sayed abbas20 (15th May 2023),یدالله (25th December 2020)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ : کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    ارورهای جامع و رایج کولر گازی جنرال و اجنرال




    جدول زیر کد خطای کولر گازی دو تیکه می‌باشد.
    خطا علت بروز خطا
    F1 محافظ سوخته و برد اصلی دچار مشکل شده است
    F2 محافظ دچار مشکل شده و برد هم نمی تواند به درستی کار کند
    F3 محافظ با ولتاژ بالا دچار مشکل شده است
    F4 محافظ با ولتاژ پایین دچار مشکل شده است
    F5 برد دچار مشکل شده و هم می تواند مشکل از گرمای زیاد باشد
    F6 اورلود دچار اختلال شده است
    F7 سنسور یونیت بیرونی دچار مشکل شده است
    F8 محافظ ضد یخ دچار مشکل شده است
    F9 زمانی که این ارور را مشاهده کردید بدانید که دستگاه در حال یخ زدن است
    F10 در هنگام مواجه شدن با این ارور می فهمیم که گرمای الکتریکی رخ داده است
    جدول بعدی ارور(کد خطا) کولر گازی جنرال و اجنرال بانه ای می‌باشد.
    خطا علت بروز خطا
    E2 سنسور محیطی کولر گازی دچار مشکل شده است
    E3 سنسوری که به اپراتور متصل است قطع شده است
    E4 این ارور کولر گازی نشان دهنده بروز اختلال در یونیت خارجی
    E5 فن با مشکل مواجه شده و یا سوخته است
    E7 کابلی که اتصال یونیت داخلی و خارجی را برقرار می کند دچار مشکل شده است
    E8 خرابی کندانسور
    DF یخ زدایی
    ارور یا کد خطا کولر گازی جنرال و اجنرال مدل گلد را در جدول بعدی برای شما نمایش خواهیم داد.
    خطا علت بروز خطا
    F7 دیفراست دچار اختلال شده است
    F8 سنسور پایپ، سنسور متصل به اپراتور است و دچار مشکل شده است
    F9 سنسور محیطی دچار اختلال شده است


    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:00
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  6. 5کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),RTL HD (21st December 2020),sayed abbas20 (15th May 2023),یدالله (25th December 2020)

  7. #4


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ : کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    ارورهای جامع و رایج کولر گازی گری



    ارورهای جامع و رایج (کد خطا) کولر گازی گری مدل ایستاده و معمولی را در جدول زیر ببینید.
    خطا علت بروز خطا
    E01 سنسور دما دچار مشکل شده و یا کلا خاموش است
    E02 دستگاه هنگ کرده و باید مدت زمان کمی استراحت کند
    E03 کمپرسور دچار افت فشار شده است
    E04 دستگاه دچار مشکل شده است که باید آن را خاموش و پس از مدتی دوباره روشن کنید
    P02 بار اضافی دستگاه باعث بروز این خطا است
    P03 دمای اپراتور تنظیم نیست و خیلی پایین است
    P04 دمای دستگاه پایین است
    P05 دمای دستگاه بیش از حد پایین است
    ارور(خطا) کولر گازی اینورتر را در جدول بعدی مشاهده خواهید کرد.
    خطا علت بروز خطا
    E1 این ارور کولر گازی نشان می دهد که محافظ فشار زیادی را تحمل می کند
    E2 از یخ زدگی جلوگیری می کند
    F1 یونیت داخلی با مشکل روبرو شده است
    F2 سنسور اپراتور دچار مشکل شده است
    H3 این ارور کولر گازی نشان دهنده این است که اورلود دچار اختلال شده است
    H4 سیستم به صورت نرمال نمی تواند کار کند
    HC محافظ CFP به مشکل برخورده است


    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:00
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  8. 6کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),RTL HD (21st December 2020),sayed abbas20 (15th May 2023),یدالله (25th December 2020),شاپور اول (18th July 2021)

  9. #5


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ :ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    ارور کولر گازی بوش



    در این بخش شما را به صورت کلی با ارور(خطای) کولر گازی بوش آشنا خواهیم کرد.
    خطا علت بروز خطا
    E0 برد دستگاه دچار مشکل شده است
    E1 محافظ سیستم فشار زیادی را تحمل می کند
    E2 قسمت ضد یخزدگی دچار مشکل جدی شده است
    E4 دما رفت کمپرسور دچار مشکل شده است
    E5 محافظ جریان بسیار زیاد شده است
    E6 کابل ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی دچار مشکل شده است
    E8 دمای مقاومت بسیار بالا رفته است
    H6 فن داخلی کولر گازی دچار مشکل شده است
    F1 سنسور محیطی یونیت داخلی دچار اختلال شده است و نمی تواند به درستی کار کند
    F2 بروز اختلال در عملکرد سنسور اپراتور
    F3 سنسور محیطی یونیت خارجی دچار اختلال شده است
    F4 سنسور مربوط به کندانسور دچار مشکل شده است
    F5 بروز اختلال در عملکرد لوله رفت کمپرسور
    F6 اورلود دچار اختلال شده است
    U5 جریان بین یونیت ها قطع شده است
    H1 زمانی این ارور کولر گازی نمایش داده می شود که یخ زدایی انجام شود
    H3 اورلود دچار مشکل شده است
    H4 سیستم به صورت نرمال کار نمی کند
    H5 محافظ MPI نمی تواند به درستی کار کند
    HC محافظ CFP دچار مشکل شده است
    U1 درون جریان فاز کمپرسور اختلال به وجود آمده است


    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:01
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  10. 5کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),RTL HD (21st December 2020),یدالله (25th December 2020),شاپور اول (18th July 2021)

  11. #6


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ : ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    ارورهای جامع و رایج کولر گازی میتسوبیشی



    جدول زیر نشان دهنده ارورهای کولر گازی میتسوبیشی به صورت کلی می‌باشد.
    خطا علت بروز خطا
    E1 بروز خطا در حافظه و پاک شدن کدهای برنامه نویسی آن
    E3 فن دچار مشکل شده است و امکان خرابی موتور و یا سوختگی سیم ها وجود دارد
    E4 کمپرسور بیشتر از حد مجاز برق مصرف می کند
    E5 سنسور دما دچار مشکل شده است و نمی تواند به درستی کار کند
    E6 ترمیستور پایپ مسی دچار مشکل شده است همچنین می تواند علت آن خرابی برد و یا قطعات آن باشند
    E7 سنسور کندانسور دچار مشکل جدی شده است
    E9 ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی دچار اختلال شده است


    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:01
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  12. 5کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),RTL HD (21st December 2020),یدالله (25th December 2020),شاپور اول (18th July 2021)

  13. #7


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ : ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    ارورهای جامع و رایج کولر گازی‌هایسنس



    در این بخش می‌خواهیم ارورهای کولر گازی‌هایسنس را برای شما توضیح دهیم.
    خطا علت بروز خطا
    0 هیچ مشکلی وجود ندارد
    1 سنسور دما در یونیت خارجی دچار مشکل شده است
    2 سنسور تخلیه شارژ دچار مشکل جدی شده است
    5 سنسور MPI دچار مشکل شده است
    6 ولتاژ ورودی برق به صورت ناگهانی زیاد شده است
    8 برد یونیت خارجی دچار مشکل جدی می باشد
    9 کمپرسور دچار مشکل جدی شده است
    11 حافظه یونیت خارجی دچار مشکل جدی شده است
    13 *****های هوا به تعویض نیاز دارند
    14 سنسور دما و برد یونیت خارجی خراب شده است
    15 سنسور محافظ اورلود کمپرسور دچار مشکل شده است
    16 ضد یخ در حال انجام کار است
    18 کمپرسور راه اندازی نمی شود
    33 سنسور دما دچار مشکل شده است
    در این مقاله کامل ترین ارورهای جامع و رایج کولرهای گازی معروف سال 2020 را برای شما توضیح دادیم.



    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:02
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  14. 5کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (28th April 2021),KIAN FAR (22nd December 2020),RTL HD (21st December 2020),یدالله (25th December 2020),شاپور اول (18th July 2021)

  15. #8


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    44 پاسخ :ارورهای جامع و رایج کولر گازی

    کد خطاهای کولر گازی اسپلیت جنرال


    ارور کولر گازی دو تیکه جنرال

    Click here to enlarge

    کد خطا F1 - خطای محافظ فازها می باشد، سوختگی محافظ، خرابی برد اصلی، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F2 - این خطای محافظ فازها است، سوختگی محافظ فازها، خرابی برد اصلی، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
    کد خطا F3 - مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F4 - علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F5 - خطای گرمای زیاد، خرابی برد الکترونیک، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F6 - مشکل خطا از اورلد می باشد، سوختگی اورلد، خرابی برد اصلی، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F7 - خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد، خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F8 - مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد.
    کد خطا F9 - این خطا یخ زدگی می باشد.
    کد خطا F10 - گرمایش الکترونیکی
    کد خطاهای کولرگازی جنرال گلد
    ارور کولرگازی جنرال گلد
    کد خطا F9 - خطای سنسور محیطی می باشد، خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F8 - خطای سنسور پایپ می باشد، سنسور متصل به اوپراتور، مقدار اهم سنسور پایپ چک شود، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    کد خطا F7 - خطای سنسور دیفراست می باشد، خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال
    نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود، علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد.
    تصویر فن موتور نشان داده نمی شود، این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد.
    E2-L2 - این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق، چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق، خرابی سنسور اتاق، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E3-L1 - این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله، مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود، تعویض سنسور اتاق، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E4-L5 - این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E5-L6 - اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد، خرابی برد الکترونیک، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E6 - خطای شیر برقی، سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود، خرابی برد الکترونیک، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E7 - اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد، خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E8 - اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد، خرابی برد الکترونیک، سوختگی محافظ گرما، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
    E9 - مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد، سوختگی پمپ آب، خرابی برد الکترونیک، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده
    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:04
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  16. 6کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (23rd December 2020),KIAN FAR (22nd December 2020),mehdi-2 (20th December 2020),RTL HD (21st December 2020),یدالله (25th December 2020),شاپور اول (18th July 2021)

  17. #9


    تاریخ عضویت
    Sep 2010
    نوشته ها
    87
    تشکر ها
    556
    205 سپاس از71 پست

    پیش فرض پاسخ : ارورهای جامع و رایجکولر گازی

    درود برشمامهندس

    لیست کد های خطا کولرهای دوتکه دارید

    الحساوی
    ALHASAWI

    TOPCOOL


    این کولرها سفارش عربستان هست و هیچ کد خطایی ارائه نشده

    سپاس

    ویرایش توسط KIAN FAR : 3rd November 2022 در ساعت 01:04

  18. 2کاربر از یدالله بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    omeed_1355 (10th June 2023),شاپور اول (18th July 2021)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 6th September 2010, 17:08
  2. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 6th September 2010, 10:34
  3. بهینه سازی سرعت بازی ها و افزايش آن با Game Booster1.1
    توسط kian@sat در انجمن انجمن گفتگو در مورد مشکلات بازی ها
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 30th May 2009, 14:50

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University