موضوع: مستقیم روشن شدن کولر اسپیلت او جنرال 30000

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    914
    تشکر ها
    771
    1,953 سپاس از774 پست

    پیش فرض مستقیم روشن شدن کولر اسپیلت او جنرال 30000

    به گفته صاحب کولر روشن میشه ولی از کنترول بخوای کولر خاموش کنی فقط فن خاموش میشه ولی موتور خاموش نمیشه
    برد اوردن برام تو برق زدم مستقیم خروجی برق داد
    امیدوارم دوستان علت این مشکل بیان کنند
    ممنون از لطفتون
    Click here to enlarge

  2. 4کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    monster2014 (27th April 2021),یدالله (24th April 2021),گل مهر (29th August 2022),حیدر شاهمرادی (8th April 2023)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,108
    تشکر ها
    16,030
    23,086 سپاس از4,889 پست

    Amo

    درود
    به نظر بده دومورد میتونه باشه .
    اول اینکه کنتاکتهای رله خروجی موتور روی برد به هم چسبیده باشند( رله باید تعویض شه )
    دوم اینکه ایسی وییچ مدار خراب شده باش( معمولا uln2003 ) هستش 3
    احتمالا پشت برد هست
    چک کنید به ترتیب مشخص میشه
    نتیجه؟؟؟
    Click here to enlarge


  4. 5کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (22nd April 2021),monster2014 (27th April 2021),یدالله (24th April 2021),گل مهر (29th August 2022),حیدر شاهمرادی (8th April 2023)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Sep 2010
    نوشته ها
    87
    تشکر ها
    556
    205 سپاس از71 پست

    Taj پاسخ : مستقیم روشن شدن کولر اسپیلت او جنرال 30000

    درود
    تشکر از جناب مهندس ASALAK
    اضافه کنم این رله که دوست عزیز فرمودن رله فرمان است که شما رله قدرت هم چک کنید
    کنتاکتور قدرت در قسمت پنل بیرونی است که باید در محل چک شود
    ​نتیجه؟

  6. 5کاربر از یدالله بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    ASALAK (24th April 2021),aylen2006 (24th April 2021),monster2014 (27th April 2021),samizbaz (7th August 2021),گل مهر (29th August 2022)

  7. #4


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,108
    تشکر ها
    16,030
    23,086 سپاس از4,889 پست

    1 1 پاسخ : مستقیم روشن شدن کولر اسپیلت او جنرال 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط یدالله Click here to enlarge
    درود
    تشکر از جناب مهندس ASALAK
    اضافه کنم این رله که دوست عزیز فرمودن رله فرمان است که شما رله قدرت هم چک کنید
    کنتاکتور قدرت در قسمت پنل بیرونی است که باید در محل چک شود
    ​نتیجه؟
    درود برشما
    اما ایشون اینجور نوشتند

    ( به گفته صاحب کولر روشن میشه ولی از کنترول بخوای کولر خاموش کنی فقط فن خاموش میشه ولی موتور خاموش نمیشه
    (((برد اوردن برام تو برق زدم مستقیم خروجی برق داد)))
    بهمین خاطر بنده مورد رله خروجی برد رو علامت زدم .
    طبق تجربه معمولا رله پوزیشن روی موتور کنتاکت میچسبونه وقطع نمیکنه !!
    ویرایش توسط ASALAK : 24th April 2021 در ساعت 09:59


    <<<< اعلام ادرس های جدید سایت>>>>
    <عضویت ویژه سایت با پرداخت آنلاین و فعال شدن آنی >


    ONLY
    KIANSAT

    نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند


  8. 6کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (24th April 2021),monster2014 (27th April 2021),samizbaz (7th August 2021),یدالله (24th April 2021),گل مهر (29th August 2022),حیدر شاهمرادی (8th April 2023)

  9. #5


    تاریخ عضویت
    Sep 2010
    نوشته ها
    87
    تشکر ها
    556
    205 سپاس از71 پست

    Icon2 پاسخ : مستقیم روشن شدن کولر اسپیلت او جنرال 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درود برشما
    اما ایشون اینجور نوشتند

    ( به گفته صاحب کولر روشن میشه ولی از کنترول بخوای کولر خاموش کنی فقط فن خاموش میشه ولی موتور خاموش نمیشه
    (((برد اوردن برام تو برق زدم مستقیم خروجی برق داد)))
    بهمین خاطر بنده مورد رله خروجی برد رو علامت زدم .
    طبق تجربه معمولا رله پوزیشن روی موتور کنتاکت میچسبونه وقطع نمیکنه !!
    سلام مجدد
    بله استاد کاملا درست البته تو کار تعمیرات بخصوص الکترونیک عیب های بهم میزنه که فکرشم نمیکنید درکل جا

    داره از سایت خوب کیان ست و همه دوستان تشکر کنیم که اطلاعات خوب چندین سالشون در کمترین زمان ممکن در اختیار ما قرار میدن

    بزرگترین استاد تجربه است
    ویرایش توسط یدالله : 24th April 2021 در ساعت 10:30

  10. 5کاربر از یدالله بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    ASALAK (24th April 2021),aylen2006 (24th April 2021),monster2014 (27th April 2021),samizbaz (7th August 2021),گل مهر (29th August 2022)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. کارنکردن فن ویخ زدن موتور وپیغام E8اسپیلت جنرال 30000
    توسط ASALAK در انجمن بخش تعمیرات SPLIT (تهویه هوای مدرن)
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 4th August 2016, 19:33
  2. مشکل در عدم سرمای کافی اسپیلت جنرال 30000
    توسط ASALAK در انجمن بخش تعمیرات SPLIT (تهویه هوای مدرن)
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 15th July 2015, 20:27
  3. عدم سرمای کافی اسپیلت جنرال 30000
    توسط ASALAK در انجمن بخش تعمیرات SPLIT (تهویه هوای مدرن)
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 7th June 2015, 16:33
  4. سلام کد ارورهای اسپیلت سامسونگ میخواستم
    توسط مهدی سبک روح در انجمن بخش پرسش و پاسخ و مشکلات
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: 21st July 2014, 01:12
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 6th December 2010, 02:43

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University