موضوع: نداشتن خروجی کولر فوجی 30000

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    914
    تشکر ها
    771
    1,953 سپاس از774 پست

    پیش فرض نداشتن خروجی کولر فوجی 30000

    برد اوردن برام خروجی برق نداره که به موتور برسه و روشن بشه
    رله عوض کردم فایده نداشت
    7805 هم عوض شد
    تو برق بزنم بعد چند دقیقه ایرور E4 میزنه
    منتظر نظر اساتید عزیز هستم
    Click here to enlarge
    ویرایش توسط aylen2006 : 2nd June 2021 در ساعت 22:49

  2. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    ASALAK (3rd June 2021),گل مهر (1st August 2022)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,108
    تشکر ها
    16,030
    23,086 سپاس از4,889 پست

    Amo

    درود

    E4 مشکل در یونیت بیرونی (OUTDOOR UNIT)
    یعنی ایراد درقسمت موتور .سیم بندی ویا سنسور بیرونی میباشد

    درجایی دیگه اینو قرار دادن
    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    ویرایش توسط ASALAK : 3rd June 2021 در ساعت 11:51

  4. 2کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    KIAN FAR (8th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    914
    تشکر ها
    771
    1,953 سپاس از774 پست

    پیش فرض پاسخ : نداشتن خروجی کولر فوجی 30000

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درود

    E4 مشکل در یونیت بیرونی (OUTDOOR UNIT)
    یعنی ایراد درقسمت موتور .سیم بندی ویا سنسور بیرونی میباشد

    درجایی دیگه اینو قرار دادن
    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    درود استاد عزیز
    با تعویض 2 خازن 100 میکرو 25 ولت و 2 خازن 22میکرو 50 ولت الان خروجی دارم
    ولی یه سئوال استاد عزیز
    الان 3 عکس براتون میفرستم ببینید اینا به هم شباهتی دارن میشه هر یکی به جایکی استفاده کرد
    Click here to enlarge
    KB J6K
    HLA014
    Click here to enlarge
    KBU 1010
    Click here to enlarge
    D3SBA60
    الان موجودی که دارم
    KBU 1010 میشه به جا او 2 نمون استفاده کرد
    منتظر جواب شما استاد عسلک عزیز


  6. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    KIAN FAR (8th June 2021),گل مهر (1st August 2022)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. ( مشکل حل شده ) خاموشی کولر 30000 جنرال
    توسط aylen2006 در انجمن بخش تعمیرات SPLIT (تهویه هوای مدرن)
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 26th May 2021, 18:22

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University