    با درود به مدیران گرامی
    کار برد استفاده از واژگان پارسی در سر برگها از طرف شما جای سپاسگزاری دارد



    به مشکلی بر خوردم که امید وارم راهنمایی کنید
    در میتسوبیشی36هزار سرد تک فاز ژاپن اصل .خروجی 12ولت بخش داخلی که به بخش بیرونی فرمانها را می فرستد بعد از یک دقیقه شروع به نوسان می کند
    در این حالت هیچگونه ارور در نمایشگر دیده نمی شود
    در حال با قرار دادن یک رله 12ولت25 میلی امپر در مدار دستگاه فعال است
    ترانزیستور خروجی سالم است و گرم نمی شود
    اگر به چنین مشکلی بر خوردید یا راهکاری دارید سپاسگزار خواهم شدراهنمایی کنید

  2. 4کاربر از hasanzsat بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    didar1386 (14th April 2016),imanpak (15th June 2011),KIAN FAR (16th June 2011),SURENA (15th June 2011)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    سن
    40
    نوشته ها
    107
    تشکر ها
    497
    720 سپاس از102 پست
    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط hasanzsat Click here to enlarge
    با درود به مدیران گرامی
    کار برد استفاده از واژگان پارسی در سر برگها از طرف شما جای سپاسگزاری دارد



    به مشکلی بر خوردم که امید وارم راهنمایی کنید
    در میتسوبیشی36هزار سرد تک فاز ژاپن اصل .خروجی 12ولت بخش داخلی که به بخش بیرونی فرمانها را می فرستد بعد از یک دقیقه شروع به نوسان می کند
    در این حالت هیچگونه ارور در نمایشگر دیده نمی شود
    در حال با قرار دادن یک رله 12ولت25 میلی امپر در مدار دستگاه فعال است
    ترانزیستور خروجی سالم است و گرم نمی شود
    اگر به چنین مشکلی بر خوردید یا راهکاری دارید سپاسگزار خواهم شدراهنمایی کنید
    با سلام
    دوست عزیز معمولا خروجی برد پنل داخلی جهت فرمان به کنتاکتور کمپرسور و فن یونیت بیرونی 220 ولت است که توسط رله های برد پنل داخلی قطع و وصل میشوند ...شاید منظور شما 12 ولت فرمان رله های برد پنل داخلی باشد...آیا داخل یونیت بیرونی برد فرمان دارد؟؟؟در هر حال شما چک کنید ببینید برد قلع مردگی یا قطعی نداشته باشد...چون در یک مورد مشابه که من داشتم ترانزیستوری که فرمان قطع و وصل رله را میداد قلع مردگی داشت....شما مسیر 12 ولت را چک کنید و قطعات مسیر را از لحاظ سلامت چک کنید...معمولا یک آی سی به شماره ULN2003 در مسیر فرمان رله ها وجود دارد که فرمانها را صادر میکند..ممکن است که ایراد داشته باشد...موارد را چک کنید و اعلام کنید...اگر مشکل حل نشد توضیح بیشتر در مورد عیب بدهید تا با کمک اساتید و دوستان به نتیجه برسیم...
    موفق باشید
    ویرایش توسط imanpak : 15th June 2011 در ساعت 23:22
    [FONT=Impact][SIZE=6][/SIZE][/FONT]

  4. 3کاربر از imanpak بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    hasanzsat (16th June 2011),KIAN FAR (16th June 2011),کشمیری (5th July 2017)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    472
    تشکر ها
    720
    3,465 سپاس از465 پست

    پیش فرض

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط imanpak Click here to enlarge
    با سلام
    دوست عزیز معمولا خروجی برد پنل داخلی جهت فرمان به کنتاکتور کمپرسور و فن یونیت بیرونی 220 ولت است که توسط رله های برد پنل داخلی قطع و وصل میشوند ...شاید منظور شما 12 ولت فرمان رله های برد پنل داخلی باشد...آیا داخل یونیت بیرونی برد فرمان دارد؟؟؟در هر حال شما چک کنید ببینید برد قلع مردگی یا قطعی نداشته باشد...چون در یک مورد مشابه که من داشتم ترانزیستوری که فرمان قطع و وصل رله را میداد قلع مردگی داشت....شما مسیر 12 ولت را چک کنید و قطعات مسیر را از لحاظ سلامت چک کنید...معمولا یک آی سی به شماره ULN2003 در مسیر فرمان رله ها وجود دارد که فرمانها را صادر میکند..ممکن است که ایراد داشته باشد...موارد را چک کنید و اعلام کنید...اگر مشکل حل نشد توضیح بیشتر در مورد عیب بدهید تا با کمک اساتید و دوستان به نتیجه برسیم...
    موفق باشید
    با درود
    نوسان در خروجی 12 ولت بخش داخلی
    تصاویر کوچک فایل پیوست تصاویر کوچک فایل پیوست untitled.jpg  

  6. نمایش تمام تشکر های hasanzsat در این پست:

    imanpak (19th June 2011)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University