موضوع: مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    خوزستان
    علایق
    تعميرات
    شغل و حرفه
    تعميرات وكابل كشي اتاقهاي papوmdfمخابرات پيمانكار سازمان
    سن
    45
    نوشته ها
    2,210
    تشکر ها
    208
    11,994 سپاس از2,050 پست

    مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی

    مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی




    شرح مدار:

    همانطور که در مدار شکل بالا مشاهده می کنید مدار مربوط به راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون می باشد.

    حال اگر با وصل شستی استارت I جریان اطریق کنتاکتهای بسته ی استپ02 و بسته K3M به بوبین کنتاکتور K1M می رسد. پس از مغنا طیس شدن هسته تیغه ی باز K1M که در مسیر(2) قرار دارد بسته می شود و همزمان در یک لحظه :

    - تیغه ی K1M که در مسیر کنتاکتور K3M وجود دارد باز می شود و از رسیدن جریان به بوبین کنتاکتور K3M و همزمانی کنتاکتور های ستاره و مثلث جلو گیری می کند.

    - جریان به بوبین کنتاکتور K2M می رسد و در نتیجیه تیغه ی باز آن که در مسیر بوبین K3M است بسته می شود و نقش تیغه خود نگهدارنده را خواهد داشت.

    - از لحطه ای که دست را از روی شستی I بر می داریم جریان از طریق تیغه ی باز K2M که به صورت موازی با تیغه ی باز K1M به بو بین کنتاکتور K1M می رسد.

    دو کنتاکتور K1M,K2M در مدار قرار دارند و موتور به صورت ستاره کار مکند. با فشار بر شستی استپ 02 مسیر جریان بوبین کنتاکتور K1M قطع می شود .

    در نتیجه علاوه بر این که کنتاکتور K2M وصل می ماند جریان از تیغه ی بسته K1M به بو بین کنتاکتور K3M نیز می رسد.

    برای بالا بردن درجه حفا ظت تیغه ی بسته K3M در مسیر کنتاکتور K1M قرار می گیرد تا پدیده ی همزمانی اتفاق نیا فتد.

    از این لحظه به بعد دو کنتاکتور K2M,K3M در مدار هستند و موتور به حالت ستاره کار می کند.
    تصاویر کوچک فایل پیوست تصاویر کوچک فایل پیوست image007.jpg   image0009.png   okys9eib98kdvvkvsc89.jpg  
    Click here to enlarge
    تشکر شما باعث دلگرمی ماست دوست عزیز

  2. 6کاربر از محمد خوزستان بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    bibiyan (8th June 2013),delara (4th February 2013),K.Engineer (25th May 2012),MOHSEN27 (19th August 2011),shelt (3rd February 2013),شهریار (23rd December 2012)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Jan 2013
    نوشته ها
    9
    تشکر ها
    0
    16 سپاس از6 پست

    پیش فرض پاسخ : مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی

    سلام
    محمد جان لينك ها باز نشدن كه نقشه ها رو بينم ولي از توضيحاتي كه دادي راجع به ستاره مثلث دستي هست نه اتو ماتيك تو صنعت عملا استفاده از ستاره مثلث اتو ماتيك بوسيله تايمر رايج هست و دستي هيچ كاربردي نداره و فقط تو اموزشگاها براي تمرين كاراموزان و اشنايي با مدار فرمان كاربرد داره. نكته حائض اهميت در ستاره مثلث اتوماتيك كه بسياري از افراد و تكنسين ها به اون واقف نيستن استفاده از تايمر مخصوص ستاره مثلث ميباشد كه بدليل اينترلاك كردن كنتاكتور هاي ستاره و مثلث و تاخير 30ميلي ثانيه اي رله مثلث تايمر، پس از قطع رله ستاره تايمر . سبب ميشود كه هيچ گاه كنتاكتور هاي ستاره و مثلث با هم وارد مدار نشوند حال انكه در تايمر هاي معمولي و پس از مدتي كه كنتاكتور ها فرسود شدند امكان اتصال اين دو كنتاكتور زياد ميباشد و باعث تخرب كنتاكتور ها ميگردد. من براي مدار ستاره مثلث از تايمر ايراني برنا الكترونيك تيپYDS-220-60كه مخصوص ستاره مثلث ميباشد استفاده ميكنم و راضي هستم و تاكنون مشكلي از بابت تداخل نداشتم ضمن اينكه قيمت مناسبي نسبت انواع مشابه خارجي دارد. نكته ديگر تنظيم زمان تايمر است كه معمولا در بيشتر موارد بين 4 الي 5 ثانيه بايد تنظيم شود . به استثناي فن هاي سانتري فيوژ دمنده و مكنده كه نياز به گشتاور راه اندازي بالاتر و زمان بيشتري دارند،در بيشتر موارد 4الي 5 ثانيه مناسب است.
    ویرایش توسط majid saber : 3rd February 2013 در ساعت 01:23

  4. نمایش تمام تشکر های majid saber در این پست:

    shelt (3rd February 2013)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    محل سکونت
    برازجان
    شغل و حرفه
    برقکار
    نوشته ها
    61
    تشکر ها
    156
    277 سپاس از55 پست

    پیش فرض خارج كردن تايمر از مدار

    سلام برادر لطف ميكني مداري رو بگذاري كه تايمر پس از زمانگيري ووصل كنتاكتور برقش قطع وكلا از مدار خارج بشه ظاهرا با كنتاكت بسته انجام ميشه ولي من مبتدي هستم

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع