موضوع: مشکل در دور فن کولرگازی سوپر جنرال 12000

  1. #1
    مشتری سایت*** samizbaz آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2013
    محل سکونت
    هر جا دل آرام گیرد خانه من است..بصورت کلی دهلرانی م
    نوشته ها
    391
    تشکر ها
    565
    825 سپاس از313 پست

    پیش فرض مشکل در دور فن کولرگازی سوپر جنرال 12000

    با درود
    یک کولر گازی سوپر جنرال 12000 موجوده
    برده ش تست کردم مشکلی نداره..
    اما این کولرگازی در موقع زیر بار رفتن حابت سرما بگیم دور فن داخلیش بسیار کمه...
    ولی سرما داره..

    اما در حالت فن سرعتش زیاده

    خازن روی برد و ولتاژها و سنسور ها تست شد
    ایا فن مشکل دارد؟ چرا در حالت فن سرعتش عادی است
    سپاس

  2. نمایش تمام تشکر های samizbaz در این پست:

    گل مهر (3rd July 2022)

  3. #2
    مدیر کل تالار تعمیرات ASALAK آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    نوشته ها
    5,148
    تشکر ها
    16,105
    23,381 سپاس از4,924 پست

    Amo

    درود
    در ابتدا نشخص کنید دورفت با رله تغییر میکنه یا با ترایاک(دیمر) ؟
    دو اینکه خازن موتور فن رو تعویض کنید با نمونه مشابه .

  4. 2کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    گل مهر (3rd July 2022),حیدر شاهمرادی (8th April 2023)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. مشکل در کولر 12000 سوپر جنرال
    توسط گل مهر در انجمن بخش تعمیرات SPLIT (تهویه هوای مدرن)
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: 1st July 2019, 11:14
  2. (تاپیک کامل شد) ارور f6 در کولر گازی جنرال 12000
    توسط mamal! در انجمن بخش تعمیرات SPLIT (تهویه هوای مدرن)
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: 18th May 2017, 21:06

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •