موضوع: ( مشکل حل شده ) خاموشی کولر 30000 جنرال

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    807
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض ( مشکل حل شده ) خاموشی کولر 30000 جنرال

    کولر دوتیکه 30000 جنرال تو برق بزنی پنل داخل روشن میشه
    ولی فن و موتور روشن نمیشن
    منتظر راهنمای اساتید عزیز هستم
    Click here to enlarge
    ویرایش توسط ASALAK : 26th May 2021 در ساعت 19:39

  2. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    گل مهر (29th August 2022),شاپور اول (25th May 2021)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,170 سپاس از4,894 پست

    Amo

    درود
    در ابتدا چک کنید رله های قدرت موتور موقع استارت عمل میکنه یا خیر ؟
    اگه عمل میکنه وموتور راه نمی افته دوحالته :
    1- خود رله خراب شده(کنتاکت ذوب کرده)
    2- ممکنه رله پوزیشن روی موتور (کنتاکتور قدرت) خراب شده باشه
    درمواردی دیدم سیمهای نصب به موتور از سمت موتور ذوب شده بوده !! باید بدقت چک کنید .
    ودر نهایت با اطمینان به همه موارد وسلامت قطعات .خرابی خود موتورهم ممکنه باشه !!!


  4. 3کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (26th May 2021),fershid (26th May 2021),گل مهر (29th August 2022)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    807
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : خاموشی کولر 30000 جنرال

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درود
    در ابتدا چک کنید رله های قدرت موتور موقع استارت عمل میکنه یا خیر ؟
    اگه عمل میکنه وموتور راه نمی افته دوحالته :
    1- خود رله خراب شده(کنتاکت ذوب کرده)
    2- ممکنه رله پوزیشن روی موتور (کنتاکتور قدرت) خراب شده باشه
    درمواردی دیدم سیمهای نصب به موتور از سمت موتور ذوب شده بوده !! باید بدقت چک کنید .
    ودر نهایت با اطمینان به همه موارد وسلامت قطعات .خرابی خود موتورهم ممکنه باشه !!!

    درود
    با تعویض رله و خازن 2200 میکرو 50 ولت
    خروجی برق موتور راه افتاد
    ممنون از لطفتون

  6. 5کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    ASALAK (26th May 2021),fershid (27th May 2021),meshail_12 (26th May 2021),گل مهر (29th August 2022),شاپور اول (27th May 2021)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. مشکل در اسبیلت جنرال 30000
    توسط 3320119 در انجمن تجربیات تعمیرکاران در تعمیر یخچال فریزر
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 7th June 2016, 17:07

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University