موضوع: مستقیم روشن شدن کولر سوپر جنرال 18 هزار

  1. #1


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    807
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض مستقیم روشن شدن کولر سوپر جنرال 18 هزار

    درود
    یه برد کولر سوپر جنرال 18 هزار اوردن کاملا خاموش بود
    با تمیز شوستن برد با تینر 30000 روشن شد
    ولی مشکل اینجاست که کولر تو برق بزنی مستقیم روشن میشه از رله دستور نمیگیره
    از کنترول خاموش کنی پنل داخل خاموش میشه ولی
    کمپرسور روشن میمونه
    رله بزرگ چک کردم سالم بود ولی باز هم عوض کردم فایده نداشت

    به قول صاحب کولر علت خرابی اشتباه سوار کردن سیم برق بود
    الان رو برد چی معیوب میشه که باعث این مشکل مستقیم روشن کمپرسور میشه
    منتظر نظرات اساتید عزیز هستم

    Click here to enlarge
    Click here to enlarge

    ویرایش توسط aylen2006 : 30th May 2021 در ساعت 09:39

  2. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    mahanSat (30th May 2021),گل مهر (1st August 2022)

  3. #2


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,168 سپاس از4,894 پست

    Amo

    درود دوست عزیز
    چک کنید موقعی که برد رو خاموش میکنی با کنترل :
    پایه های رله خروجی موتوربرق داره یانه :
    منظورم برق پایههای کنتاکت رله هسنش 12 یا 24 ولت رو میگم
    اگه داشت مسیر رو به عقب چک کن ترانزیستور یا ایسی درایور خرابه !
    واگه خاموش بود ورله هم برق نداشت برد سالمه وبه احتمال قوی رله پوزیشن روی موتور کنتاکت چسبانده ودایم کارشده که باید تعویض بشه

  4. 4کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (30th May 2021),mahanSat (30th May 2021),reza 000 (30th May 2021),گل مهر (29th August 2022)

  5. #3


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    807
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : مستقیم روشن شدن کولر سوپر جنرال 18 هزار

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درود دوست عزیز
    چک کنید موقعی که برد رو خاموش میکنی با کنترل :
    پایه های رله خروجی موتوربرق داره یانه :
    منظورم برق پایههای کنتاکت رله هسنش 12 یا 24 ولت رو میگم
    اگه داشت مسیر رو به عقب چک کن ترانزیستور یا ایسی درایور خرابه !
    واگه خاموش بود ورله هم برق نداشت برد سالمه وبه احتمال قوی رله پوزیشن روی موتور کنتاکت چسبانده ودایم کارشده که باید تعویض بشه
    درود استاد عزیز
    به گفته شما از کنترول خاموش کردم رله خروجی برق داشت
    الان یه تصویر کامل از برد میزارم و با تیک رو برد ترانزیستور و ایسی مورد نظر که فرمودید علامت بزنید
    ممنون از لطفتون
    Click here to enlarge

  6. #4


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,168 سپاس از4,894 پست

    Amo

    درودد
    رله سفید بزرگ استارتر موتورهستش
    پایههای تغذیه dc رله رو پیدا کن ببین به ترانزیستور میره یا ایسی uln میره ؟
    اگهترانزیستور بودتعویض کن
    اگه ایسی بود قبل تعویض
    ایسی سیستم (4طرفه) رو با فلکسی یا روغن مرغوب شارژ لحیم کن وخوب بشویید وخشک کنید اگه جواب نداد ایسی درایور (uln) رو تعویض کنید
    نتیجه؟

    Click here to enlarge


  7. 2کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (30th May 2021),گل مهر (29th August 2022)

  8. #5


    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    927
    تشکر ها
    807
    1,971 سپاس از783 پست

    پیش فرض پاسخ : مستقیم روشن شدن کولر سوپر جنرال 18 هزار

    Click here to enlarge نوشته اصلی توسط ASALAK Click here to enlarge
    درودد
    رله سفید بزرگ استارتر موتورهستش
    پایههای تغذیه dc رله رو پیدا کن ببین به ترانزیستور میره یا ایسی uln میره ؟
    اگهترانزیستور بودتعویض کن
    اگه ایسی بود قبل تعویض
    ایسی سیستم (4طرفه) رو با فلکسی یا روغن مرغوب شارژ لحیم کن وخوب بشویید وخشک کنید اگه جواب نداد ایسی درایور (uln) رو تعویض کنید
    نتیجه؟

    Click here to enlarge

    درود استاد عزیز
    مسیر پایه های ds رله رو تعقیب کردم به ترانزیستور راه داشت ترانزیستور عوض کردم
    دیگه رله مستقیم برق خروجی نداشت برا چند دقیقه صبر کردم رله خروجی داد بعد چند دقیقه ارورE3 داد فکر کنم چون سنسوری که به اپراتور وصل نبود این ایرور داد بعد خروجی رله قطع شد
    بنظرتون اگه کل سنسورها وصل بشن دیگه مشکلی نخواهد داشت درسته
    ممنون از لطفتون

  9. 2کاربر از aylen2006 بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    ASALAK (30th May 2021),گل مهر (29th August 2022)

  10. #6


    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    محل سکونت
    کیانست
    علایق
    الکترونیک- الکترو مکانیک
    شغل و حرفه
    تعمیر کار لوازم برقی خانگی،نمایندگی تعمیرمحصولات AEG وEV
    نوشته ها
    5,111
    تشکر ها
    16,041
    23,168 سپاس از4,894 پست

    Amo

    درود
    بله باید سنسورها متصل باشند وگرنه برد روشن شده وارور میده واستارت نمیکنه
    درواقه ارور E3 در کولر گازی جنرال بمعنی خرابی سنسور دمای کولر یا قطعی مسیر سنسور میباشد

  11. 2کاربر از ASALAK بخاطر ارسال این پست مفید سپاسگزاری کرده اند:

    aylen2006 (30th May 2021),گل مهر (29th August 2022)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

  1. بالا رفتن ولتاز 125 در خروجی ترانس چاپر در حالت استند بای.تلویزیون سوپرا
    توسط saeed sky در انجمن تجربیات تعمیرکاران در تعمیر تلوزیون های متفرقه
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 30th September 2013, 01:37
  2. دستگاه سوپر پرو
    توسط 0111mohammad در انجمن نرم افزارهاي عمومي
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: 8th January 2012, 16:34

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  


Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd کیــــــــــان ستـــــــــــ ...® اولین و بزرگترین سایت فوق تخصصی الکترونیک در ایران



Cultural Forum | Study at Malaysian University